Показано с 1 по 4 из 4

Тема: МВ-110-8А modbusgenericserialslave не запущено

  1. #1

    По умолчанию МВ-110-8А modbusgenericserialslave не запущено

    Добрый день! Подключаю модуль МВ110-8А к ПЛК-210-03, настройки связи перепроверил несколько раз. Конфигуратором модуль виден, СОМ порт проверил по Device 481-1(А1 В1) - 5 порт. Что еще посмотреть?

    1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vorobev22rus Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подключаю модуль МВ110-8А к ПЛК-210-03, настройки связи перепроверил несколько раз. Конфигуратором модуль виден, СОМ порт проверил по Device 481-1(А1 В1) - 5 порт. Что еще посмотреть?

    1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG
    При добавлении не шаблона, а слейв стандартного, опрос модуля происходит. Старый модуль не подходит для этого шаблона? Кто нибудь сталкивался?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,195

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vorobev22rus Посмотреть сообщение
    При добавлении не шаблона, а слейв стандартного, опрос модуля происходит. Старый модуль не подходит для этого шаблона? Кто нибудь сталкивался?
    Добрый день.
    Опрос должен происходить и при использовании шаблона.
    Чтобы разобраться в этой ситуации - напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru

    Вообще, я бы предположил, что дело в старой прошивке модуля (2.07) в сочетании с тем, что шаблон использует достаточно "длинные" (с точки зрения модуля) Modbus-запросы.

    2025-02-25_8-39-06.png

    https://owen.ru/documentation/1985

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vorobev22rus Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подключаю модуль МВ110-8А к ПЛК-210-03, настройки связи перепроверил несколько раз. Конфигуратором модуль виден, СОМ порт проверил по Device 481-1(А1 В1) - 5 порт. Что еще посмотреть?

    1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG
    РЕШЕНО
    Использовать надо было модуль из архива с суффиксом HW_2

Похожие темы

  1. ModbusGenericSerialSlave не запущено (МВ110-224.16Д)
    от mf_ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2024, 12:18
  2. Ошибка «ModbusGenericSerialSlave не запущено» модуль МУ110-224-8И
    от Сергей Потапенко в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 15:45
  3. Ответов: 106
    Последнее сообщение: 12.02.2021, 06:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •