Показано с 1 по 5 из 5

Тема: local_status = 31 в debug.txt

  1. #1

    По умолчанию local_status = 31 в debug.txt

    В ПЛК-110 (М02) происходят случайные перезапуски Watchdog. Пытаюсь найти ошибку в программе.
    В проекте используются все порты, и библиотеки SysLibSockets, и SysLibCom. Много всего.
    В конфигурации MaxCycle Lengtth (Watchdog) = 1000ms, среднее время цикла 2-3мс
    По COM0 опрос 6 модулей, по COM1 - частотный инвертор, COM2 - стороннее устройство

    Можете пояснить, что означает Last post module Id, local status и local data в debug:
    2025. 6.24 13: 4:41 # 17 E PLC was reset by watchdog!
    2025. 6.24 13: 4:42 # 14 PCL was reseting by watchdog
    2025. 6.24 13: 4:42 # 3 M
    Last run module Id =1604706125

    2025. 6.24 13: 4:42 # 3 M Last post module Id =1112430064

    2025. 6.24 13: 4:42 # 3 M local_status =31

    2025. 6.24 13: 4:42 # 3 M local data #1 =bc004e64

    2025. 6.24 13: 4:42 # 3 M local data #2 =37ace9fb

    2025. 6.24 13: 4:42 # 3 M local data #3 =186a1

    2025. 6.24 13: 4:42 # 3 M local data #4 =26a6a534

    2025. 6.24 13: 5: 1 # 0 KERNEL LOADED
    2025. 6.24 13: 5: 1 # 17 E PLC was reset by watchdog!
    2025. 6.24 13: 5: 1 # 14 PCL was reseting by watchdog
    2025. 6.24 13: 5: 1 # 3 M
    Last run module Id =-677028017

    2025. 6.24 13: 5: 1 # 3 M Last post module Id =38428144

    2025. 6.24 13: 5: 1 # 3 M local_status =31

    2025. 6.24 13: 5: 1 # 3 M local data #1 =3c10cec4

    2025. 6.24 13: 5: 1 # 3 M local data #2 =33bca9fb

    2025. 6.24 13: 5: 1 # 3 M local data #3 =186a1

    2025. 6.24 13: 5: 1 # 3 M local data #4 =26b7a524

    2025. 6.24 13: 5:20 # 0 KERNEL LOADED
    2025. 6.24 13: 5:20 # 17 E PLC was reset by watchdog!
    2025. 6.24 13: 5:20 # 14 PCL was reseting by watchdog
    2025. 6.24 13: 5:20 # 3 M
    Last run module Id =-676995249
    ....
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось v-ch; 24.06.2025 в 15:17.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от v-ch Посмотреть сообщение
    В ПЛК-110 (М02) происходят случайные перезапуски Watchdog. Пытаюсь найти ошибку в программе.
    В проекте используются все порты, и библиотеки SysLibSockets, и SysLibCom. Много всего.
    В конфигурации MaxCycle Lengtth (Watchdog) = 1000ms, среднее время цикла 2-3мс
    По COM0 опрос 6 модулей, по COM1 - частотный инвертор, COM2 - стороннее устройство

    Можете пояснить, что означает Last post module Id, local status и local data в debug:

    ....

    Добрый день.

    По логу в Codesys v2.3 не удастся определить конкретное место зависания в программе.
    Наилучшим путём будет убирать функционал из проекта по частям и проверять работоспособность. Так дойдёте до момента, когда получится минимальный по объёму проект, с которым проблема воспроизводится.
    По возможности, приложите этот проект.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Можете пояснить, что означает Last post module Id, local status и local data в debug:
    Last run module Id =1604706125
    # 3 M local_status =31
    # 3 M local data #1 =bc004e64
    ...

    Если эти данные выводятся, то возможно несут какую-то полезную информацию о том, откуда начинать поиск.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    Сказали же - выложи проект
    Хочешь гадать сам - в п#2 всё рассказали

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от v-ch Посмотреть сообщение
    Можете пояснить, что означает Last post module Id, local status и local data в debug:
    Last run module Id =1604706125
    # 3 M local_status =31
    # 3 M local data #1 =bc004e64
    ...

    Если эти данные выводятся, то возможно несут какую-то полезную информацию о том, откуда начинать поиск.
    да нет никакой полезной информации, если ты не погружён в нюансы что там разраб операционки имел в виду
    никто настолько глубоко этого не знает и знать это незачем - собака срабатывает, значит программа кривовата
    вот с этим и разбирайтесь, как выше советовали - кусочным методом
    тем более - сами пишите - много всего наделали
    лошадка просто не вывозит всего барахла что вы насовали ей в тележку
    освобождайте от лишнего

Похожие темы

  1. Про RS 232 Debug
    от Вова13 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2019, 21:14
  2. debug.txt, log.txt и т.п.
    от ks-app в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 05:27
  3. ИП-320 + ПЛК-154 по Debug
    от WishMaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 08:58
  4. Debug.txt и Log.txt ?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 09:10
  5. debug.txt
    от 0xBA0BAB в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 09:48