Приветствую!
Возникла проблема: не получается задавать скорость вращения двигателя с ПЛК 110 через ПЧВ1.
Подключил ПЛК и ПЧВ по rs485.
Команды отправляю через OPC (Modbus_TCP):
устанавливаю командное слово равным 1148 (адрес 49999) при этом статус меняется на 2823 (см. скриншоты)
управлять пытаюсь путем записи значения 16107 в register output module по адресу 50009 (регистр удаленного управления). Но реакции никакой не происходит.
В CoDeSys 2.3 онлайн показывает, что запись в этот регистр осуществляется нормально (см. скриншоты)
Подскажите, что я делаю не так.
не пуск.png скриншот 1
пуск.png скриншот 2
Спасибо.