Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ПЛК100 и Oптичeский бecконтaктный выключaтeль

  1. #1
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию ПЛК100 и Oптичeский бecконтaктный выключaтeль

    Oптичeский бесконтактный выключатель (фирмы СТРАУС) подключен к ПЛК100 через реле и периодически контроллер не видит сигнал и эта проблема вызвана именно оптическим датчиком, поскольку с индуктивными датчиками такой проблемы не возникает. Индуктивных датчиков в проекте порядка 40шт. а оптических всего 2шт. и с обоими одна и та же проблема.
    В чем тут может быть дело? нужен Ваш совет.

    *Прилагаю описание датчика
    и ссылку на сайт произ-я http://straus-com.ru/catalog/page229.html
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	545454545445.JPG 
Просмотров:	230 
Размер:	50.8 Кб 
ID:	7570  

  2. #2
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Темку можно удалить, дело было в самом оптическом датчике, оказывается он начинает нормально работать на расстоянии более 20см.