Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ип320+плк delta DVP-SS2

  1. #1

    По умолчанию ип320+плк delta DVP-SS2

    Здравствуйте! Кто нибудь связывал такие панель и контроллер?
    По документации оба устройства работают по modbus RTU. Я выставляю на обоих устройствах параметры обмена: 9600,8,N,1 modbusRTU, в проекте панели считываю регистр с плк, но панель выдает потерю связи. При взаимодействии СМИ1 с аналогичным плк по modbudASCII проблем не возникало. Но ип320 не работает по ASCII... Кто имеет опыт по сопряжению данных устройств, подскажите что я делаю не правильно. Если возможно, то приведите пример настроек!
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 24.09.2012 в 23:26.

  2. #2

    По умолчанию

    Попытка вторая: ип320 та-же + МВ110-16ДН протокол обмена тот-же, опрашиваю с панели регистр 51 модуля ввода. Однократно получаю на экране данные состояния входов МВ110, далее запросы по RS прекращаются и панель выдает потерю связи... (но при опросе неверного регистра МВ посылки по RS продолжаются, видно на индикаторе МВ).

  3. #3

    По умолчанию

    ИП320 отлично работает в RTU режиме.
    Тем более отлично она делает это с нашими модулями
    Есть примеры такого подключения в разделе Примеры программ и полезности.

  4. #4

    По умолчанию

    Это все понятно, но однажды получив корректный ответ от МВ110, панель перестает посылать запросы. МВ100 дает ошибку связи (прекращаются запросы) ИП320 - потеря связи. Полумертвая панель что-ли попалась? Что её заставляет прекратить опрос подчиненного устройства? Хотя если панели задать адрес не существующего в сети устройства, от опрос продолжается при сообщении "потеря связи"!

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ilya_Potapov Посмотреть сообщение
    Это все понятно, но однажды получив корректный ответ от МВ110, панель перестает посылать запросы. МВ100 дает ошибку связи (прекращаются запросы) ИП320 - потеря связи. Полумертвая панель что-ли попалась? Что её заставляет прекратить опрос подчиненного устройства? Хотя если панели задать адрес не существующего в сети устройства, от опрос продолжается при сообщении "потеря связи"!
    Список тревог используете? (В панели)

  6. #6

    По умолчанию

    Список тревог используете? (В панели)
    Нет, просто чтение регистра.

  7. #7

    По умолчанию

    А где территориально находитесь? Сможете подъехать к нам или к диллеру?

  8. #8

    По умолчанию

    А где территориально находитесь? Сможете подъехать к нам или к диллеру?
    Территориально: Туапсинский район. Ближайшие дилеры - это Новороссийск или Краснодар. 150 км до любого из них. Если Вы предлагаете подъехать, значит проблема в панели, я понимаю, и удаленно не решается?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Скиньте сюда конфигурацию на панельку и на модуль.

  10. #10

    По умолчанию конфигурация

    В архиве конф. файлы приборов.
    Вложения Вложения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ133+ПЛК Delta
    от Demus в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 13:00
  2. Delta TP 04G и ОВЕН МУ110-8И по RS 485
    от ALFIX в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 10:49
  3. ИП-320 + Delta
    от energy_aleks в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 13:00
  4. Панель ИП320 + пч Delta VFD-L = потеря связи
    от nikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 15:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •