Добрый день.
Имеем камеру холод, тепло, влажность, давление.
На данный момент реализовано управление и регулировка средствами производителя Термодат.
Установлен Гигротерм 38 с подключенными термосопротивлениями старого образца (стеклянные),
измерение влажности происходит психометрическим методом, на один из термометров подается влага конденсированная из парогенератора и обдувается.
Температура воздуха измеряется таким же термосопротивлением.
Измерение и регулировка давления реализовано через датчик давления и Термодат, который вместо температуры показывает значение давления с датчика давления.
Последнее время вся эта "чудо" система сбоит при проведении испытаний на влажность.
Что хотелось бы, если можно так сказать:
- уйти от психометрии на емкостной датчик, я так полагаю они все до - 40 град., иногда режимы камеры бывают до - 60 град.
- реализовать измерение температуры ниже - 40 град. без вреда емкостному датчику влажности и температуры.
Прошу помощи в подборе Измерителя регулятора и датчиков.