привет
надо как бы развязаться с внешним миром по RS485 и прикрыться от всяких наводок и прочего нежелательного, линии длинные вокруг всё такое электрическое металлическое как бы чего не вышло
сейчас не стоит вообще ничего
но задача сделать по-человечески
возможно ли обойтись одним АС5 или лучше перебдеть и прикрыться ещё узипом?
выполнит ли АС5 функцию узипа?
кроме слов про развязку в 1500В усиление и фильтрацию - в РЭ ни слова. Схемы внутренней как бы тоже нет.
Отдельной клеммы заземления - тоже.
у моха есть и заземление как бы тоже есть, что более внушает
Screenshot_80.jpg
или как вариант - ставить один УЗИП и этим ограничиться?, усиливать длину как бы по ТЗ от нас не требовалось
моха пишет про 20 кВ
аналоги разного производства скромно пишут про 3 кВ, нескромно про 20
но отдельное заземление есть что более радует
Screenshot_81.jpg
хотелось бы поставить один прибор и забыть
моха чтото дороговато стоит для пассивного прибора, понятно плата за бренд
аналог дешевле, но по киловольтам всего 3
что делать?



Ответить с цитированием