Добрый день, подскажите пожалуйста настройку прибора 2ТРМ1-Д.У2.РР, для регулировки температуры в помещении(с помощью вытяжки и обогревателя). Используем с датчиками ДТС125-50М.В2.60
из коробки температуру определяет но не реагирует на ее изменения.
Добрый день, подскажите пожалуйста настройку прибора 2ТРМ1-Д.У2.РР, для регулировки температуры в помещении(с помощью вытяжки и обогревателя). Используем с датчиками ДТС125-50М.В2.60
из коробки температуру определяет но не реагирует на ее изменения.
Вы обогреватель собираетесь напрямую подключать через 2ТРМ1 или какой пускатель планируется?
А с настройками там несложно, в смысле, задаётся нужный режим работы, уставка и гистерезис. Тип датчика, насколько понимаю, Вы уже выбрали, коли температуру правильно показывает! Датчик температуры подключается экранированным кабелем типа МКЭШ-3Х0,75: https://owen.ru/product/kabeli_k_ter...ivleniya/price
Короче, надо РЭ прочитать чтобы не получилось как в басне Крылова "Мартышка и очки"!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.09.2025 в 08:07.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вот если бы была версия 2ТРМ1-Д.У2.РР.RS, или обновленная версия с USB, было бы в раз проще. Подключившись конфигуратором настраивать гораздо удобнее, чем тыкаться в дереве меню. А так придется курить мануал.2ТРМ1-Д.У2.РР
Добрый день.
Перевели ли Вы прибор в режим "Run"?
Зажать кнопку назад, высветится "Ctrl", на нижнем экране выбрать "Run" (автоматическое регулирование), по умолчанию прибор в Стопе.
Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"
Да прибор, переведен в режим RUN, контактор отрабатывает. Но температура не меняется. Была такая же ситуация с ТРМ1-Д.У.Р там в настройках выставляли параметры А1-1 значение 02, B1-0 значение 09
Дмитрий Симонов, опишите задачу, что и к чему подключено.
Для сохранения настроек можно сохранить их в самодельной таблице - набирал когда-то для приборов в аналоге Exel из LibreOffice, но должно и в Exel нормально открыться
Приборы.zip
Если есть настройки предыдущего прибора 2ТРМ1 старой модели - приводите, т.к. кажется, среди документов к новой модели были таблицы соответствия настроек новых и старых.
Мне кажется, по умолчанию там в настройках тип датчика - термопара, т.е. на дисплее показания холодного спая, который измеряется в корпусе прибора.
Спасибо за направление, помогло, файл с настройками помог сориентироваться по меню, был выбран не корректно датчик температуры на приборе.