Тема: ТРМ1 ошибка I--I

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    26.11.2024
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    4

    По умолчанию ТРМ1 ошибка I--I

    Доброго дня. Имеем ТРМ1, к которому подключен датчик уровня воды ML211, сигнал токовый 4-20 mA. Всё настроено правильно, получали показания с датчика. Позднее понадобилось переложить линию, для чего отключили датчик. После его подключения вместо показаний с датчика на ТРМ1 отображается I--I. Линию полностью прозвонили, всё ок. Настройки ТРМ1 не менялись, тип датчика установлен верно.
    Похоже, что "наелся" датчик, но просто от выключения и включения такого быть не может.
    Вопрос что может означать ошибка I--I в данном случае?
    Благодарю.

  2. #2

    По умолчанию

    Точно все так же подключили? Датчик активный или пассивный? С полярностью и клеммами не напутали?
    Чудес не бывает.
    Подключите имитатор токовой петли, проверьте так...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    26.11.2024
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Датчик активный. Полярность пробовали менять. Если полярность ошибочная, ТРМ выдаёт LLLL. А если верная то I--I.
    Имитатором токовой петли мы проверим ТРМ, его проверили на другом датчике - рабочий 100%.
    Я пытаюсь понять, что приходит с датчика, если ТРМ выдаёт I--I.

  4. #4

    По умолчанию

    Подключите мультиметр последовательно и посмотрите. Что может быть проще...

  5. #5
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Евлахов Посмотреть сообщение
    что приходит с датчика, если ТРМ выдаёт I--I.
    "Обрыв датчика" (нет тока).
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Да уж, о чём здесь можно говорить, если товарищ даже посмотреть не может, про полярность подключения я молчу, в смысле, не надо его менять, надо верно подключить согласно принципиальной схемы, а то и спалить вход немудрено, Овен способствует этому устанавливая на датчики(преобразователи давления) шунтирующие диоды в обратной полярности, в смысле, наверно и Овену следует за ум взяться, в смысле, или убрать эти диоды или(и) дополнительно установить диод последовательно с датчиком, чтобы входа не горели если полярность датчика перепутали, впрочем об этом многие уже писали, почему Овен не руководствуется здравым смыслом остаётся загадкой!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Аварии.jpg 
Просмотров:	50 
Размер:	229.9 Кб 
ID:	81102
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    дополнительно установить диод последовательно с датчиком, чтобы входа не горели если полярность датчика перепутали
    Когда я лет десять назад спаял самодельный имитатор 4-20 мА, я тупо включил его в диагональ диодного моста, и стало пофиг, в какой полярности его подключать.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Когда я лет десять назад спаял самодельный имитатор 4-20 мА, я тупо включил его в диагональ диодного моста, и стало пофиг, в какой полярности его подключать.
    Ну Вы замахнулись, в смысле, Овен один диод не может поставить(как следует), а 4 диода для них неразрешимая проблема, боюсь заблудятся в трёх соснах, в смысле, в 4-х диодах, а если диоды Шоттки поставить и падение напряжения было бы на мосте как на одном диоде, в смысле, я тоже такое писал на форуме!
    Наверно Овен не спроста так назвали, вот и стремятся чтобы всё соответствовало названию, это я так думаю!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Давно пользуюсь генератором сигналов 4-20 мА, купил на Али. Тому тоже полярность не важна.
    https://market.yandex.ru/product--ge...VQ&sponsored=1
    Очень помогает в подобных случаях.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    26.11.2024
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Действительно. Мультиметр показывает 5,8 мА - в диапазоне. ТРМ настроен верно. Значит ТРМ перестал "видеть" датчик и проблема в нём?!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ1
    от igkuz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.07.2024, 09:13
  2. ТРМ1-Щ1.У2
    от Akex13 в разделе В помощь инженеру
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 11:14
  3. трм1
    от yandrey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 10:22
  4. ТРМ1
    от GGG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 11:06
  5. трм1
    от Айратиком в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 09:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •