Показано с 1 по 9 из 9

Тема: МВ110-8АС - не меняет диапазон измерения канала

  1. #1

    По умолчанию МВ110-8АС - не меняет диапазон измерения канала

    привет
    сегодня при наладке столкнулся с интересным приколом
    подключился конфигуратором Мх110 к прибору (новый, свежий), выставил настройки, выставил диапазоны каналов, загрузил, прочитал,
    подключил к ПЛК - по второму каналу - показывает на 20 градусов ниже.
    Думал НПТ в голове термометра не тот стоит, что на бирке, подключился - всё правильно, -50 +100, мА всё правильно, температура правильно показывает
    лезу опять в модуль - а там -50+50
    меняю, записываю - в настройках канала показывает -50+100, смотрю что с канала в онлайне - а там всё по-старому - на 20*С ниже
    жму кнопку - сравнить с реальными значениями - а Конфигуратор и показывает - на строке Верхняя граница старое +50.
    ни перезагрузка питанием, ни запись всего. ни запись только изменений - от модуля никаких реакций, продолжает показывать значение с диапазона -50+50 и в канале настройка также +50.
    забил на свободный канал - спокойно записал -50+100 и нормально показывает реальную температуру
    Что это за глюк и как он лечится - вообще не понимаю.
    сброс на заводские не стал делать, времени не было, но это единственное, что не пробовал.

    п.с. -50+50 взялось с самой первой загрузки модуля, датчик установили чуть позже и я поменял диапазон руками, но не проверил в конфигураторе значения, только потом при проверке алгоритмов, на панели увидели странные значения, ну и стал уже разматывать, и далее всё описано выше
    вот такая хурма

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение

    п.с. -50+50 взялось с самой первой загрузки модуля, датчик установили чуть позже и я поменял диапазон руками, но не проверил в конфигураторе значения, только потом при проверке алгоритмов, на панели увидели странные значения, ну и стал уже разматывать, и далее всё описано выше
    вот такая хурма
    Новый свежий, случайно не версии H/W v2.0 ? А то они уже новые и с новым конфигуратором.
    Со старыми у меня таких проблем нет, 2022 года выпуска.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Новый свежий, случайно не версии H/W v2.0 ? А то они уже новые и с новым конфигуратором.
    Со старыми у меня таких проблем нет, 2022 года выпуска.
    на морде не было ничего, сбоку не посмотрел, шкаф плотно упакован, и первоначально напарник занимался шкафом, я уже полез когда прикол этот вылез в явном виде
    был мысль про новый конфигуратор, но подумал - он же в старом нормально всё определился, и за исключением вот этого момента - всё остальное функционировало. Обычно старый конфигуратор на новом железе сразу начинает ругаться и краснеть, при попытке что-то в него записать, а тут всё нормально было, за исключением одного канала
    если будет потом возможность, проверю новым, но это пока не скоро случится.

  4. #4

    По умолчанию

    Если использовали пункт "Записать изменения", то попробуйте использовать "Записать все параметры", по-моему у меня тоже подобный случай был, теперь всегда нажимаю записать всё

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если использовали пункт "Записать изменения", то попробуйте использовать "Записать все параметры", по-моему у меня тоже подобный случай был, теперь всегда нажимаю записать всё
    делал и так и так - бесполезно, ничего не менялось

  6. #6

    По умолчанию

    А что за контроллер? Может он перезаписывает настройки?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А что за контроллер? Может он перезаписывает настройки?
    не, никаких перезаписей, тупо опрос модуля мастером, без этих новомодных извращений
    ПЛК110

  8. #8

    По умолчанию

    У меня были какие-то "чудеса" (не точно- такие же как у тебя, но тоже странные), как потом выяснилось, из-за того, что я с конфигуратором подключался к линии, на которой сидели несколько блоков. Конфигуратор работает по протоколу Овен, там с адресами приборов некоторая замута, и для корректной работы с конфигуратором нужно, чтобы модуль в сети был один.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    нужно, чтобы модуль в сети был один.
    он был один, висит на отдельном РС, кроме того я всегда подключаюсь напрямую на модуль.
    В общем, через пару месяцев при запуске на объекте, повторю все эти бесчеловечные эксперименты уже без спешки, и старым и новым

Похожие темы

  1. МВ110 не меняет скорость и адрес
    от In_Da_Cher_A в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 07:07
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 10:58
  3. Проблема с МВ110-224.1ТД меняет конфигурацию
    от Labmaster в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 10:58
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 12:58
  5. Тахометр ТХ01 диапазон измерения
    от Demid в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 08:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •