Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 26

Тема: Шаговый двигатель + ПЛК110 (релейные выходы)

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию Шаговый двигатель + ПЛК110 (релейные выходы)

    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

    Имею на столе шаговый двигатель, драйвер, ПЛК110 с релейными выходами и плату генерации импульсов.

    Собираю на столе электрическую схему для работы шагового двигателя.

    Когда в качестве управляющего сигнала использую плату генерации импульсов, то шаговик крутится как ожидается.

    Отключаю из схемы плату генерации импульсов и подключаю на вход драйвера шагового двигателя релейный выход ПЛК110.
    Создаю простую программу, которая генерирует на нужном выходе ПЛК110 импульсы с заданной частотой.

    И вот тут возникает проблема. Шаговый двигатель крутится. Но уже как-то странно.
    Визуально это выглядит примерно так: делает 2-3 шага в нужном направление и следующий импульс или "проскальзывает" (т.е. вроде бы хочет сделать еще один шаг, но остается на месте)
    или даже более того вообще, делает шаг назад (хотя вход драйвера для направления движения вообще не подключаю!). И далее картина повторяется, т.е. он крутится, но
    с "дергунчиком".

    Я тут не привожу никакой конкретики по оборудованию (ни модели двигателя, ни тип драйвера, ни тип платы генерации импульсов).
    Могу все это перечислить, но почему-то мне кажется, что все дело именно в том, что на выходе ПЛК110 используется электромагнитное реле, а не транзисторный выход.
    Также отмечу, что в правильности подключения (уровне напряжений, полярности, установки джамперов на драйвере) я в целом уверен (что подтверждается тем, что с платой генерации
    импульсов все крутится хорошо).

    Вопросы:
    1. Действительно ли проблема в релейном выходе? Т.е. если взять ПЛК с транзисторными выходами или модуль вывода с транзисторными выходами, то должно все заработать?
    2. Может быть для релейного выхода нужно использовать какие-то дополнительные элементы при подключении (резистор, конденсатор куда-то повесить)?
    3. Если дело в реле, то как это пояснить с точки зрения "науки". Я уверен, что ПЛК110 на клеммах PUL+ и PUL- драйвера шагового двигателя формирует импульсы напряжения 5В.
    4. Был ли у кого-то опыт использования релейных выходов для управления шаговым двигателем.

    П.С. С точки зрения быстродействия и ресурса меня вполне устраивает релейный выход. ПЛК с релейными выходами установлена на установке, поэтому и пытаемся его использовать!

    Заранее благодарен, за ответы.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 22.05.2024 в 14:45.

  2. #2

    По умолчанию

    Управлять входом Step драйвера ШД через релейный выход ПЛК совершенно бесполезно из за дребезга контактов реле.
    Если собираетесь управлять ШД по серьезному, то нужен ПЛК с быстрыми выходами.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.05.2024 в 22:54.

  3. #3

    По умолчанию

    Может быть для релейного выхода
    чисто мысли вслух

    попробуйте поставить не электромеханические реле, а твердотельные реле.

    в принципе, мехреле с платы ПЛК спокойно выпаиваются, там стандартные реле, можно попробовать поиграть в очумелые ручки, подобрать по характристикм катушки замену на твердотельные

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Управлять входом Step драйвера ШД через релейный выход ПЛК совершенно бесполезно из за дребезга контактов реле.
    Если собираетесь управлять ШД по серьезному, то нужен ПЛК с быстрыми выходами.
    Вот тут бы подробней.
    Ну, дребезг, а чего он назад-то крутится?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    чисто мысли вслух

    попробуйте поставить не электромеханические реле, а твердотельные реле.

    в принципе, мехреле с платы ПЛК спокойно выпаиваются, там стандартные реле, можно попробовать поиграть в очумелые ручки, подобрать по характристикм катушки замену на твердотельные
    Мысль интересная, но все же буду пробовать другие варианты.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    И еще мысль возникла, а если поставить внешнее твердотельное реле, то помеха от дребезга будет на входе твердотельного реле, а на выходе уже должно быть без дребезга?
    Или это глупость?


    П.С. В общем поискал твердотельное реле. У всех на выходе 220В АС. В общем - глупость.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 23.05.2024 в 10:45.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    А вот аналогичная мысль предыдущей.
    Что если взять обычный транзистор и сделать такой преобразователь из него - релейный выход в транзисторный.

    Будет ли в этом случае дребезг гаситься на транзисторе?

    Повторю, по быстродействию и по ресурсу меня реле электромагнитные вполне устраивают с большим запасом.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 23.05.2024 в 11:28.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Вот тут бы подробней.
    Ну, дребезг, а чего он назад-то крутится?
    Назад много шагов делает ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    А вот аналогичная мысль предыдущей.
    Что если взять обычный транзистор и сделать такой преобразователь из него - релейный выход в транзисторный.

    Будет ли в этом случае дребезг гаситься на транзисторе?

    Повторю, по быстродействию и по ресурсу меня реле электромагнитные вполне устраивают с большим запасом.
    От реле скорость вращения вала ШД большая не получится. Вы бы написали для чего вам понадобился ШД. Какова задача.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    П.С. В общем поискал твердотельное реле. У всех на выходе 220В АС. В общем - глупость.
    не знаю куда и что вы смотрели
    фор экзампл
    https://finder-relay.ru/katalog/prod...dotelnogo-1504
    Кол-во контактов? 1 НО
    Материал контакта? Твердотельное
    Номинальный ток? 0.1А
    Номинальное/максимальное напряжение на переключение? 48/53В
    Диапазон коммутируемых напряжений? 1,5-53В DC
    Минимальный ток на переключение? 0,05мА
    Макс. ток утечки в состоянии ВЫКЛ 0,001мА
    Макс. падение напряжения в состоянии ВКЛ 1В
    Номинальное напряжение? 24В Чувст. DC
    Номинальный ток катушки? 7мА
    Диапазон температур? -20…+55°C
    Установка Дин-рейка
    Размеры? 87,3x6,2x75,6мм

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шаговый двигатель
    от Mihai в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.04.2024, 17:07
  2. СПК 107 + шаговый двигатель
    от Svorog в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 15:28
  3. ПР-КИТ + шаговый двигатель
    от alek-epapu в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 10:24
  4. Релейные выходы ПЛК110
    от vova151 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:54
  5. плк-150 и шаговый двигатель
    от Иващенко Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 08:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •