Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Сохранить значение выходной переменной

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Сохранить значение выходной переменной

    Есть ли способ, как сохранить значение выходной переменной при отключении питания? Пробовал с помощью макроса fsave, все равно после отключения питания сбрасывается в 0.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    У вас должно быть
    1. Энергонезависимая переменная
    2. При запуске ПР сперва чтение это переменной для использовании в программе.

    Если пункта 2 нет, то при старте программы ваша переменная будет переписана 0 или результатом вычисления программы.

  3. #3

    По умолчанию

    Переменная сделана энергонезависимой, а как сделать чтобы она читалась до того, как произойдет ее вычисление?

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    Переменная сделана энергонезависимой, а как сделать чтобы она читалась до того, как произойдет ее вычисление?
    с помощью SEL или fSEL.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,899

    По умолчанию

    А что и как вы в переменную записываете? И где используете?

  6. #6

    По умолчанию

    prtscr.png
    Нужно сохранить значение PERIOD 2 (справа внизу рисунка)

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    prtscr.png
    Нужно сохранить значение PERIOD 2 (справа внизу рисунка)
    У меня есть таймер энергонезависимый с паузой(пост170): https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    Имеется прямой и обратный отсчёт времени!
    Может вам подойдёт, короче, удивили со своим флоатом, в смысле, где Вы такое видели или как додумались до такого?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,899

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    У меня есть таймер энергонезависимый с паузой(пост170): https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    Имеется прямой и обратный отсчёт времени!
    Может вам подойдёт, короче, удивили со своим флоатом, в смысле, где Вы такое видели или как додумались до такого?
    Ну, сейчас проще такой таймер на ST написать

  9. #9

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста назначение входов и выходов. Обратный отсчет не нужен.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста назначение входов и выходов. Обратный отсчет не нужен.
    Макрос можно открыть для редактирования, в смысле, там имеются подсказки и они всплывают при наведении курсора на вход или выход.
    Если сейчас не нужен, может понадобится в будущем, не вижу проблемы, в смысле, можно не пользоваться тем, что не нужно в данном конкретном случае!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. Преобразование выходной энергонезависимой переменной во входную
    от Mr. King в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.08.2018, 11:30
  3. Сохранить значение в переменную.
    от xDass в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 13:49
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 10:00
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 15:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •