Здравствуйте всем! Может кто нибудь сталкивался. Опрос через RS-485 Modbus RTU. Использую плата CB 1241 на борту S7 1200 ПЛК.
Есть ОВЕН ПЛК63L(SLAVE) И СИЕМЕНС S7 1200(MASTER). Читаю и записываю переменные из SubMenu типа BYTE, UINT в конфигурации ПЛК63L без проблем . Значение типа REAL читаю в плк63L не корректно как видно на картинке, а если наоборот записать значение REAL в Сиеменс ничего не передаёт. Пробовал разные функции Modbus в Tia Portal не помогло. Не знаю где проблема, то ли в Tia Portal либо в Codesys.
1. Как правильно записывать/прочитать переменный тип REAL между ПЛК63L/S7 1200?
2. Также как прочитать/записывать встроенные переменные(дискретные входа/выхода, аналоговые) ПЛК63L в/из ПЛК S7 1200?
В форуме нашёл таблица конфигурации ПЛК63L. Например, не получилось прочитать дискретные входа 1byte по адресу 288 или 4096. Это может быть связанно с копия области ПЛК63L, о котором я не знаю как правильно использовать. Как правильно объявить адрес 288 или 4096 Modbus в Tia Portal, чтобы увидеть состояние дискретных входов ПЛК63L? Спасибо заранее!