Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Ищу подходящий ПЛК

  1. #1

    Question Ищу подходящий ПЛК

    Здравствуйте! Необходимо подобрать ПЛК, который может выполнять расчёты с точностью до миллисекунд без каких-либо проблем. Необходимо выполнять расчёт интервала между сигналами. Есть ли подобное устройство с точным ходом миллисекунд?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zepper Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Необходимо подобрать ПЛК, который может выполнять расчёты с точностью до миллисекунд без каких-либо проблем. Необходимо выполнять расчёт интервала между сигналами. Есть ли подобное устройство с точным ходом миллисекунд?
    Наверно вам тахометр нужен, такие устройства имеются у Овена: https://owen.ru/product/tx01rs
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    К сожалению тахометр не подойдет, нужен именно ПЛК.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,994

    По умолчанию

    тогда видимо вам не в Овен. Вообще зависит от задачи, почему именно такая точность нужна?

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zepper Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Необходимо подобрать ПЛК, который может выполнять расчёты с точностью до миллисекунд без каких-либо проблем. Необходимо выполнять расчёт интервала между сигналами. Есть ли подобное устройство с точным ходом миллисекунд?
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    тогда видимо вам не в Овен. Вообще зависит от задачи, почему именно такая точность нужна?
    От чего же ПЛК110
    быстрые входы и прерывания от высокочастотного таймера - дискретность 20 микросекунд

    ЗЫ
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-11.png 
Просмотров:	22 
Размер:	192.4 Кб 
ID:	84988
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 24.07.2025 в 12:27.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Когда-то делал измерение коефициентов заполнения ШИМ сигналов на быстрых входах ПЛК
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-12.png 
Просмотров:	23 
Размер:	56.9 Кб 
ID:	84993
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Если по простому, то там для молекулярных задач где отклонение в 5-7мс уже критично и нужно регулировать подачу постоянно.

  8. #8

    По умолчанию

    Если учесть что максимально допустимая погрешность 7мс. Ход миллисекунд в ПЛК110 достаточно точный чтобы при расчетах интервалов не выйти за этот предел?

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zepper Посмотреть сообщение
    Если учесть что максимально допустимая погрешность 7мс. Ход миллисекунд в ПЛК110 достаточно точный чтобы при расчетах интервалов не выйти за этот предел?
    Каких 7мс? Прерываний высокочастотного таймера могут выполнятся каждые 20 микросекунд.
    1мс = 1000мкс!!!!!
    или
    за 1мс будет 50 прерываний от высокочастотного таймера
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    На сколько точен ход мкс? Эти микросекунды получаются из часов RTC или TSC?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Самый подходящий контроллер для Умного Дома
    от Teemon в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 00:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •