Почему у ПЛК IP адрес шлюза (10.0.0.1) а адрес шлюза 0.0.0.0...
А в преобразователе 10.0.0.10 и 10.0.0.1 соответственно...
Вы сетевые настройки правильно сначала задайте, например у одного устройства 10.0.0.10 и 10.0.0.1, у другого 10.0.0.11 и 10.0.0.1.
10.0.0.1 - это ПЛК.
10.0.0.10 - это МКОН.
Где вы нашли 10.0.0.11?
В качестве шлюза указывать МКОН? И в настройках ПЛК и в самом МКОН?
Я сказал сделать так, а вы пишите где я нашел. У ПЛК должен быть 10.0.0.11 IP и такой же как у МКОН шлюз.
А в первом скрине вроде надо как раз указать IP контроллера, т.е. 10.0.0.11.
У вас правда какой то бардак с адресами устройств. В данном случае шлюз, это не МКОН, это другое...
Я подозревал такой ответ...
Т.е. у меня в настройках сетевого адаптера значится ваш шлюз... Я понял...
Безымянны1й.png
Вы спросили: "что я делаю не так", вам дали одно из направлений для решения. Делайте как пожелаете.
Ещё раз скажу, это было всего одно из направлений, есть другие, но мне уже не интересно.
Почему WAN?
Из него вы ничего не увидите...212121.png