Здравствуйте, прошел поиском по форуму, не нашел ответа на свой вопрос.
Есть ПИД-регулятор для задвижек TRM12 со входом 4..20mA
Предел допускаемой основной приведенной (от диапазона измерений) погрешности измерения (стр 10 руководства) +/-0,25%. https://docs.owen.ru/product/trm12/25/71614#topic-71615
Есть термосопротивление ДТС125М с выходом 4..20mA ДТС125М-РТ100.0,25.80.И [15]
с классом точности 0,25 и диапазоном преобразования -40..+80C (размах шкалы 120С)
https://owen.ru/product/termopreobra.../documentation с руководством https://owen.ru/uploads/360/re_dts_1-ru-69044-1.28.pdf
определяем абсолютную погрешность термосопротивления в градусах по приведенной относительной 0,25% * 120С = +/-0,3 С
определяем абсолютную погрешность ТРМ12 класса 0,25% 4..20mA - те же +/-0,3 С на размах шкалы.
суммируем, получаем +/-0,6С абсолютную погрешность измерения в градусах.
Это соответствует действительности (без учета прочих погрешностей, пульсаций, проводов итд) или я неправильно считаю?
Более высокую точность, например 0,2С невозможно получить с другой комбинацией приборов owen, в диапазоне температур 0..20 С?
Выход ДТС125М.RS, например, как вариант дает 1% от120С то есть 1,2 градуса, как шкалу не настраивай, так?
Заранее спасибо за ответы.


Ответить с цитированием