Добрый день
Требуется зажечь искропожаробезопасную лампочку во взрывопожароопасной зоне, подав на неё =24В.
Каким искробарьером я должен для этого воспользоваться?
Спасибо заранее.
Добрый день
Требуется зажечь искропожаробезопасную лампочку во взрывопожароопасной зоне, подав на неё =24В.
Каким искробарьером я должен для этого воспользоваться?
Спасибо заранее.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
ГОСТ на взрывозащищённое оборудование почитайте.. Есть способы взрывозащиты, которые не требуют искробезопасной цепи, например, взрывонепроницаемая оболочка. Далее смотрите на свою лампочку, какой у неё вид взрывозащиты, от этого и думаете дальше. А если вы уверены, что вам требуется именно искробезопасная цепь, то вопрос вообще не имеет смысла - берёте любой искробарьер соответствующий требуемому уровню искробезопасной цепи и ГОСТ 31610
Спасибо за ответы!
Я, конечно, тот ещё профан в этой искрозащите, однако, кое что уже нарыл
Речь идёт не про "светильник", а про лампочку индикации в шкафу. То факт, что сама лампочка c маркировкой Ex всё равно означает, что искробарьер нужен. Взять хоть термопары/термосопротивления Ex-овские ОВЕНовские - искробарьер всё равно нужен.
Что качается сухих контактов-входов - в интернет полно примеров. Да даже тот же ОВЕН ИСКРА подходит: куча примеров, адекватных понятных схем
А вот с выходами понять не могу. Точнее, уже нашёл:
https://www.pepperl-fuchs.com/russia...s&prodid=35546
https://www.phoenixcontact.com/onlin...edCategory=ALL
https://www.vsp-co.org/literature/mtl/ru/MTL4521L.pdf
ЛПА-042-401
MIB-272 Ex
Блок искрозащиты "Барон"
Но вся инфа как будто засекречена. Ни нормальных схем, ни примеров... Да и цены космические
Насколько помню, выходы ограничены напряжением и током, сомневаюсь, что 24-х вольтовая лампочка будет там светится на этих ограничениях...
На эту штуку цены всегда космические...
Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 21.12.2021 в 08:29.
Взрывозащищенная оболочка - это уже способ защиты. Просто нет разрешения открытия корпуса лампы при поданом напряжении питания, для обслуживания необходимо отключать питание.
Следуя этой логике, для термопары, к примеру, этой:
https://owen.ru/product/dtphhh5_term...nove_ktms_exia
тоже можно сказать мол просто не открывать корпус и всё. Но искробарьер нужен, об этом прямо сказано в описании: Подключение датчика к внешним цепям должно производиться через сертифицированные барьеры искробезопасности
Разве нет?
Добрый день.
У данного датчика взрывозащита типа Exia, т.е. не взрывозащищенная (взрывонепроницаемая) оболочка.
Взрывозащищенную оболочку имеет следующий датчик:
https://owen.ru/product/dtphhh5exd_t...signalom_420ma
Его можно подключать без барьеров.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"