Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Содесис не видит ПЛК110-60

  1. #1

    По умолчанию Содесис не видит ПЛК110-60

    Ребята подскажите.
    Переустановил виндус с 8 на 11 и теперь не могу соединить комп с плк драйвера с оф.сайта перепробовал , то вообще не появляется ком порт в диспетчере то появиться но с восклицательным знаком. Вот такой плк 9c405d74de2531c8a0ac103c71dcd0e1.jpg
    Проект рабочий надо изменения внести а тут вот что.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    Ребята подскажите.
    Переустановил виндус с 8 на 11 и теперь не могу соединить комп с плк драйвера с оф.сайта перепробовал , то вообще не появляется ком порт в диспетчере то появиться но с восклицательным знаком. Вот такой плк 9c405d74de2531c8a0ac103c71dcd0e1.jpg
    Проект рабочий надо изменения внести а тут вот что.
    IP знаете? подключайтесь по изернет.

  3. #3

    По умолчанию

    Ну ip можно попробовать через wireshark определить...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    Ребята подскажите.
    Переустановил виндус с 8 на 11 и теперь не могу соединить комп с плк драйвера с оф.сайта перепробовал , то вообще не появляется ком порт в диспетчере то появиться но с восклицательным знаком. Вот такой плк 9c405d74de2531c8a0ac103c71dcd0e1.jpg
    Проект рабочий надо изменения внести а тут вот что.
    Удивительно, что работало на Windows 8.
    USB-драйвер для старой линейки ПЛК1хх точно работает на XP и иногда на Windows 7 32 bit.
    На Windows 11 из вариантов остаётся подключение через Ethernet либо через RS-232 Debug с кабелем КС1.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Хз, я без проблем по usb на Win10 подключался к ПЛК 100. Не думаю, что этот кардинально отличается.

  6. #6

    По умолчанию

    А можно по подробнее "либо через RS-232 Debug с кабелем КС1."

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    А можно по подробнее "либо через RS-232 Debug с кабелем КС1."
    5 видео, Подключение ПЛК к ПК по RS-232 Debug и USB
    https://owen.ru/product/plk110_m02/video

    Видео 4. Подключение ПЛК к ПК по Ethernet

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо. Завтра попробую

  9. #9

    По умолчанию

    А еще вопрос: Я могу подключиться в момент работы ПЛК . Я не нарушу работу программы

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    А еще вопрос: Я могу подключиться в момент работы ПЛК . Я не нарушу работу программы

    Если у Вас в CODESYS открыт именно тот проект, который загружен; без каких либо изменений, и файлы компиляции на месте, тогда среда подключится без каких-либо сообщений. Сразу увидите программу в отладке.

    В противном случае среда предложит загрузить изменения "на лету" (кнопка Да) или загрузить всё. Если что-то существенное меняли - добавляли переменные/ФБ, первой кнопкой лучше не пользоваться
    Если нажать Загрузить всё, ПЛК остановится. Программа загрузится, как новая, и после команды Онлайн - Старт начнёт выполнение.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 60 Р-М не видит входы и выходы
    от sergeykrylov в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2021, 16:54
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 10:28
  3. Быстрый счетчик на ПЛК110. Не видит быстрый вход.
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 21:29
  4. MS не видит OPC HDA 1.2
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 16:50
  5. ОРС не видит ТРМ 138
    от VlOg1 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 21:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •