Добрый день!
Подскажите как прочитать при помощи Lectus Modbus OPC/DDE сервера значение уставки первого канала в ТРМ138.
Что-то я делаю не так, потому что получаю одни нули.![]()
С уважением, Анатолий
Новочеркасск
Добрый день!
Подскажите как прочитать при помощи Lectus Modbus OPC/DDE сервера значение уставки первого канала в ТРМ138.
Что-то я делаю не так, потому что получаю одни нули.![]()
С уважением, Анатолий
Новочеркасск
Добрый день!
Ответа так и не дождался, тем временем ситуация немного изменилась.
Демо-версия сервера Lectus устанавливалась с целью оценки работы (есть нужда заменить OPC-драйвер). И столкнулся с такой ситуацией: сервер отказывается устанавливать связь с ТРМ138, говорит "нет связи с устройством". В результате камлания с бубном стало ясно, что связь "рвется" если ранее обращался к ТРМ138 с помощью программы конфигуратора. Если обесточить ТРМ138 и затем включить прибор, то все работает хорошо, но стоит только запустить конфигуратор (даже ничего не меняя в установках прибора - просто установил связь с прибором и закрыл программу-конфигуратор), то сервер больше не видит ТРМ138.Связь по RS-485, через преобразователь ОВЕН-АС4. Протокол обмена ModBus-RTU.
Есть ли какой выход из этой ситуации? Это же не вариант, каждый раз после использования конфигуратора, идти в цех и включать-выключать приборы.![]()
Программисты Lectus не нашли ничего в логах, и послали к разработчикам прибора. Так что, уважаемые разработчики скажите что-нибудь, ну хоть пару слов. Ведь фирма ОВЕН продает энтот lectus-сервер, мы бы купили. Но только после разбора случившейся ситуации.![]()
С уважением, Кондратенко Анатолий
Новочеркасск
Последний раз редактировалось kondrat; 27.09.2011 в 13:03.
Сравнительно недавно у ТРМ138 появился конфигуратор, поэтому в описании про него почти нет упоминаний, но вот если посмотреть на инструкцию МВА8, там есть такое примечаниеТак что проблема с разрывом связи думаю никуда от Вас не денетсяПрограммирование МВА8 осуществляется только по протоколу ОВЕН. При установке связи с прибором Конфигуратор посылает специальную посылку, переводящую прибор на работу по сетевому протоколу ОВЕН. Для перевода прибор на работу по сетевому протоколу,указанному в параметре Prot необходимо выключить и включить питание прибора.
Последний раз редактировалось capzap; 27.09.2011 в 22:09.
Большое спасибо за информацию!
Ясно теперь где собака порылась!![]()
С уважением, Кондратенко Анатолий
Новочеркасск