Добрый день!
Кто-нибудь может поделиться ссылкой как связать OPC-сервер Lectus и ПЛК-150. Очень нужно....
Добрый день!
Кто-нибудь может поделиться ссылкой как связать OPC-сервер Lectus и ПЛК-150. Очень нужно....
Не идет обмен данными между ОРС сервером и контроллером. Опыта не хватает. Мне кажется проблема в том, что я не правильно указал в настройках переменных адреса этих переменных. Подскажите
конфигурация ПЛК при связи с ОРС сервером Lectus
аналагична как с ИП320??? Выбираем Modbus(Slave), выбираем интерфейс связи, создаем переменные. Адреса этих переменных прописываем в ИП320. Причем нумерация идет с нулевого бита. Все работает. Кстати вопрос по ИП320, когда подключаем по RS485 к ПЛК есть стабильная связь, без мерцания. Как только подкючаем другие модулю ПЛК (МВУ, МВВ) у ИП возникают перебои с данными, мерцания, мигающая надпись "потеря связи". Подскажите может какие-то настройки мы не правильно установили.
Так вот о ОРС... В настройках Лектуса в типизированной переменной нужно забить адрес, причем это адрес в шестнадцатиричной системе. Подскажите откуда эти адреса мне брать. И есть какие-то еще хитрости о которых тот, кто первый раз увидел ОРС Лектус может не знать.
Заранее спасибо!
Смотрите описание
http://www.lectussoft.com/manual/index.html
Если вам нужно получать значения как Modbus Master, то не нужно выбирать Slave (в дополнительных настройках узла).
Адрес переменной нужно брать из описания карты регистров Modbus устройства.
Подскажите, а при настройках ПЛК для связи с OPC Лектус нужно ли какие-нибудь флаги ставить в Таргет настройка или в опциях проекта, как при связи с OPC_3S-Software????
К сожалению подробно не знаком с ПЛК.
Могу ответить только по Lectus Modbus OPC/DDE server.
Пришлите на owen@lectussoft.com используемую конфигурацию *.cfg - файл и лог работы - "c:\Program Files\Lectus Modbus OPC and DDE server\Log\*.log".
У меня такая проблема. подкл через тср, через 2 хаба. может ли последовательное подключение через 2 хаба быть причиной ошибки соединения.
Находясь около хаба, что поближе всё работает корректно (лектус подключается)
Отвечу сам себетак как чет никто не сталкивался походу
Проблема скрылась в номере порта. Если напрямую связывался, то 502 (по умолчанию Лектуса) а вот через 2 хаба при этом один из хабов был у сисадмина и видимо этот порт у него уже кем то занят, сменил на 120 и всё стало ОК. Но сисадмин говорит что не может быть такого, хотя факт остаётся фактом.
У кого возникли трудности 150-лектус, пишите в ЛС, помогу как смогу
Последний раз редактировалось Scream; 17.12.2012 в 13:52.