Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Шнайдер ТМ241СЕ + модули расширения.

  1. #1

    Question Шнайдер ТМ241СЕ + модули расширения.

    Добрый день! Может кто подскажет - есть ПЛК Шнайдер М241 с бутебродом из модулей расширения. Один из модулей аналоговых входов (TM3AI8) начал глючить - перестал видеть токовые (4-20ма) термопреобразователи (Данфосс)- выдает или 200 или 0. Вопрос - если я его куплю новый и просто поменяю - будет ли он так работать? Или его нужно отдельно как то настраивать (как например Овен МВ110-8А). Исходников проекта для М241 у меня нет к сожалению.

  2. #2

    По умолчанию

    всё должно заработать - у шнайдера конфиг хранится в плк, главное чтобы модуль стоял на том же месте, что и старый
    только модуль желательно искать такой же старый
    если будет новый и аппаратная начинка будет отличатся по ревизии, то может вылезти ошибка по конфигу