Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: В ТРМ251 по ModBas RTU не считываються региcтры с адресами 13-17

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,490

    По умолчанию

    Чем читаете? СПК? Просто программой любой пробовали тоже?

    Если и любой программой и получаем тайм-аут, то это проблема прошивки прибора. Так как если регистр отсутствует, то любой нормальный прибор выдаст ответ об ошибке адреса, а не уйдет в молчанку.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,834

    По умолчанию

    Сегодня суббота, поэтому и не работает, в смысле, у евреев шаббат!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    08.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Сегодня суббота, поэтому и не работает, в смысле, у евреев шаббат!
    Сегодня выходной, и да я не на работе. А не работает чтение с тех пор как я решил считывать почти все регистры, т.е. уже всю прошедшую неделю. За ту неделю, я перебрал три СПК1хх и три ТРМ251 2026г. выпуска. Затем стал опрашивать ТРМ251 с помощью OPC. Результат везде одинаковый: не читается только регистр 13.
    Последний раз редактировалось RomAl; Вчера в 21:15.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,834

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomAl Посмотреть сообщение
    Сегодня выходной, и да я не на работе. А не работает чтение с тех пор как я решил считывать почти все регистры, т.е. уже всю прошедшую неделю. За ту неделю, я перебрал три СПК1хх и три ТРМ251 2026г. выпуска. Затем стал опрашивать ТРМ251 с помощью OPC. Результат везде одинаковый: не читается только регистр 13.
    Хорошо, не считывается этот регистр, что Вы к нему привязались, такое впечатление, что там пароль спрятан от банковского счёта!
    Может Овен опять чего накосячил, в смысле, это даже не удивительно!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 11:07
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  3. Не могу разобраться с адресами
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 13:01
  4. Неясность с адресами в Lektus