Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: ТРМ-1 как замена РС-29, возможно ли?

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sinistereye Посмотреть сообщение
    Сергей0308

    А что тут пояснять, если был Рс-29, умер от старости, принесли ТРМ-1 и датчик давления, хотят поменять. Выбор не мой.
    Выбор не ваш, а какую схему на какую меняете то? У вас какой выход на трм, тип р? Может купили гранаты не той системы?

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,402

    По умолчанию

    sinistereye
    Под поставленную задачу ТРМ-1 не подходит, у него один выход , а требуется прибор с двумя выходами и логикой управления задвижками. Выше предлагали ТРМ-12.
    Исполнительный механизм какое напряжение управления имеет?

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,756

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    sinistereye
    Под поставленную задачу ТРМ-1 не подходит, у него один выход , а требуется прибор с двумя выходами и логикой управления задвижками. Выше предлагали ТРМ-12.
    Исполнительный механизм какое напряжение управления имеет?
    Так он же не в принципе не подходит, управлять электроприводом можно и одним выходом, но аналоговым, в смысле, он не подходит в данном случае, при наличии электропривода с дискретным управлением(больше-меньше).

    Кроме того товарищи приобрели прибор с дискретным выходом, который в принципе не подходит для управления любыми электроприводами!

    А товарищ должен был культурно сказать начальникам или кому ещё, кто прибор ему принёс, что он не ясновидящий, в смысле, не знает чего они там надумали, короче, чтобы нарисовали ему принципиальную электрическую схему, как подключить этот прибор и конфигурацию скинули в виде файла, а он всё подключит согласно схемы и зальёт конфигурацию в прибор, всё!
    Так как прибор(ТРМ1) очень простой, можно конфигурацию написать и в виде списка параметров отличающихся от заводских установок, так наверно для товарищей будет предпочтительней.
    И, хотелось бы уточнить что за прибор Вам приобрели, в смысле, прибора, как Вы написали(ТРМ-1) у Овена нет, сделать ошибку в 4 знаках это нечто, здесь одной невнимательности мало, талант надо иметь, поэтому я уже во всём сомневаюсь, короче, лучше уточните, сфотографируйте что ли, чтобы быть уверенным, а то потом выяснится, что у вас другой прибор, вот смеха то будет!
    Если выяснится, что у вас ТРМ1, думаю ничто не помешает приобрести ТРМ12, к слову, он примерно в 20 раз дешевле вашего РС29, красиво жить не запретишь:
    https://insat.ru/mzta-rs29m-rs29-rs-29-m/
    И, название у вашего прибора хорошее, в смысле, РС-28 это МБР "Сармат", той что Америку пугают, у вас получается немного покруче "Сармата"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; Вчера в 04:38.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14

    По умолчанию

    Да, я ошибся в написании модели. Написал ТРМ-1 вместо ТРМ1.
    Извините, если это критически важно.

    P.S. Буду пробовать уговорить руководство на замену прибора на ТРМ12. Наверное, это самый разумный вариант.
    Спасибо за советы!
    Последний раз редактировалось sinistereye; Вчера в 08:09.

  5. #15

    По умолчанию

    Критически важно не это, а модификация... От этого и зависит схема управления клапаном (для Р версии как раз у вас ничего не получится, а вот для У или И вполне может получиться, если клапан с таким управлением). А есть там дефис перед 1 или нет, это не важно.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,402

    По умолчанию

    sinistereye
    У прибора РС-29 множество модификаций, у ТРМ-12 тоже. Перед заказом ТРМ-12 следует точно определиться с требуемой модификацией, иначе можно поиметь несовместимость. Исправить модификацию после приобретения вряд ли получится.

  7. #17

    По умолчанию

    Смущает замена дифманометра на датчик давления. Первый измеряет перепад давления, второй давление. Это как перепутать высоту башни с высотой над уровнем моря.

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,756

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Смущает замена дифманометра на датчик давления. Первый измеряет перепад давления, второй давление. Это как перепутать высоту башни с высотой над уровнем моря.
    Так может это датчик дифференциального давления, короче, чтобы понимать и правильно посоветовать пусть товарищ напишет чего они хотят сделать, мне в принципе непонятно маниакальное стремление что-то скрывать, как же вам помочь если вы ничего не говорите?
    Товарищ же не написал, что это датчик(преобразователь) избыточного давления, какого именно давления - пока неизвестно(как в анекдоте про часы), насколько знаю, в паровом котле по правилам два параметра должны поддерживаться в автоматическом режиме, это уровень воды в барабане, недавно тема было по поводу датчика ДД для изменения уровня воды в паровом котле: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=42857&page=2 и разрежение в топке, может это датчик вакуумметрического давления, короче, зачем гадать, может товарищ лучше напишет, что они творят?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; Вчера в 17:24.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. СПК-107 возможно ли?
    от ProZorg_tm в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 10:49
  2. возможно ли?
    от Баха в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 07:48
  3. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  4. возможно ли?
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 14:18
  5. Возможно ли?
    от Sergey_B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 17:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •