Здравствуйте! У нас на производстве стоит камера полимеризации, в шкафу которой установлены 2ТРМ1 и УТ24. В один прекрасный день стал глючить УТ24, таймер перестал запускаться. Мы сбросили его заводские настройки в надежде что это поможет, но не помогло и у него вообще потух экран. В дальнейшем разобрав прибор оказалось что отходил шлейф, который мы зафиксировали на термоклей. Теперь вся проблема в настройках, которые мы не смогли восстановить. В связи с этим прошу помощи у знающих!
Алгоритм работы камеры был такой:
1)при нажатии кнопки "нагрев" камера начинала нагреваться, на УТ24 таймер не запускался
2)при достижении 200 градусов ТЭНы отключались и запускался таймер с временем выдержки T1 (в зависимости от деталей это время меняется)
3)по истечении времени T1 запускалась вентиляция(выход1) на время T2 (это время тоже меняется)
4)после завершения работы вентиляции звенел звонок(выход2) и загоралась лампа конец цикла(время звонка вроде было 5 минут)
По поводу времени Т1 и Т2, оно устанавливалось оператором в обычных настройка(без ввода 77)
Мы не могли восстановить весь алгоритм полностью: у нас то была выдержка+вентиляция, которая запускалась по новой; то была выдержка+звонок(конец цикла), но без вентиляции


Ответить с цитированием