Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: ПР200+ПЧ VEMPER

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kulikov_a_s@mail.ru Посмотреть сообщение
    уже все перепробовал! никак не могу. подскажите, пожалуйста, с чего начать!
    Вам надо скачать из инета таблицу регистров вашего ПЧ и руководство, по нему и делать.
    Быстрый запуск https://gekoms.org/wp-content/upload...9fuij915976660
    Руководство https://image.stoking.ru/uploads/ima...-vr100-180.pdf
    Прочитайте например тему, там оказалось А и В перепутаны например https://owen.ru/forum/showthread.php...EE%F2%ED%E8%EA
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.09.2026 в 21:56.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    21.07.2014
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Посмотрите настройки прибора в проекте. Настройки рабочие. Залейте в прибор, поиграйтесь, там адрес пч должен быть 10. Управление 1-пуск в прямом направлении, 6 - стоп с замедлением. А это +, В это минус. Разберитесь в режимах. В ПР200 порт физически по умолчанию слейв (нужно мастер). Сам проект - только "рыба", не обращайте внимания. Станок давно работает)))
    программирование VR60/VR100/VR180
    Р4.1.00 3 бод скорость 9600
    Р4.1.01 0 8-N-2
    Р4.1.02 10 адрес ПЧ
    Р4.1.03 02 задержка
    Р4.1.05 1 RTU
    Р4.1.06 0 ответ
    Р0.0.2 0 V/F
    Р0.0.3 2 управление
    Р0.0.4 9 источник
    Р0.0.7 200 гц верх частота
    Р0.0.8 200 гц макс частота
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kuz_ser_home; 01.10.2026 в 06:11.

  3. #23

    По умолчанию

    связь , вроде бы как, есть! по протоколу возможно изменение параметров настоек! это происходит. ПЧВ слушается и откликается на измененные по протоколу настройки, что подтверждает и проверка измененных пунктов через панель самого частотника, а вот включить двигатель и задать частоту не получается!

  4. #24

    По умолчанию

    Всем большое благодарю,- подружить ПЧВ ПРку удалось. Подскажите, пожалуйста возможно одновременная работа пчв с управлением как по протоколу, так и с помощью сухих контактов( пуск, реверс останов)!? иными словам ручной и дистанционный режим работы.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kulikov_a_s@mail.ru Посмотреть сообщение
    Всем большое благодарю,- подружить ПЧВ ПРку удалось. Подскажите, пожалуйста возможно одновременная работа пчв с управлением как по протоколу, так и с помощью сухих контактов( пуск, реверс останов)!? иными словам ручной и дистанционный режим работы.
    У вас частота работы ПЧ меняется постоянно или есть заданные частоты на которой ПЧ работает постоянно?
    Если частоты фиксированные, не обязательно управлять им от ПР по RS485. Достаточно дискретного (цифрового) управления.
    Судя по мануалу имеем 6 цифровых входов. Один используем для команды "Пуск", остальные для задания необходимых скоростей.
    Надеюсь данный ПЧ позволяет складывать значения скоростей записанных в каналы при одновременном включении 2х и более цифровых входов.
    Тогда имея 5 "каналов" скоростей можно задать любую, зависит только от настроек.
    Лишь бы у ПР было в наличии необходимое количество "свободных" выходов для управления частотником.

  6. #26
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,919

    По умолчанию

    Так используя всего два дискретных входа(сигнала) можно задавать любую выходную частоту(которую поддерживает ПЧ) с помощью виртуального потенциометра(команд больше-меньше) и реверсировать направление вращения, если задавать задание в виде "-100" ... "100"%, но видимо вопрос не об этом, мне так кажется, в смысле, обычно по сетевому интерфейсу можно менять источник задания команд управления и источник задания скорости(выходной частоты).
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,490

    По умолчанию

    ручной и дистанционный режим работы.
    Обычно в ПЧ (не именно в данном, а вообще) имеется функция смены источника задания частоты (и других параметров) по сигналу на дискретном входе. На счет смены источника команд управления не уверен. В любом случае, я считаю, что командовать пуском\остановом по модбас недостаточно надежным методом. Задание частоты, момента\прочих параметров - да, но пуск\стоп предпочитаю делать проводами.

  8. #28

    По умолчанию

    В некоторых пч есть управление по приоритету... Без внешнего выбора источника управления. Год назад с таким столкнулся, был удивлён.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •