Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: Подскажите по выбору электросчетчика с ModBus RTU

  1. #11

    По умолчанию

    Для 236-го можно такой
    https://tractavt.ru/products/elektro...hika-merkuriy/

    , например, адаптер взять. Не так уж и дорого. вместе со счётчиком меньше 20 тыр получится.
    Посмотрите там рядом, там и в Modbus TCP есть.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,059

    По умолчанию

    На моей практике данный адаптер Г полное, встречался с ним, люди в Ханивел скаду пытались прочитать и не смогли. Поделка не стоит своих денег.

  3. #13

    По умолчанию

    Конкретно с этим дела не имел, наши ихние преобразователи для СПТ961/СПГ761 брали - нормально работают, в ПР-ку данные читаются.
    Такие или подобные коллеги ставили, тоже вроде как работают.

    ЗЫ: да, точно - 301-е. Про конкретную модификацию и модель меркурия ничего не скажу. Опрашиваются сегнетиковским матриксом.
    Последний раз редактировалось imaex; Сегодня в 08:17.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,059

    По умолчанию

    Ну, я не разбирался с ним, подключился тогда напрямую к счётчику и оставил на ночь мониторить ноут прямо возле щита.
    У счётчиков есть нюансы по протоколу, в зависимости от наличия/отсутствия тарификатора.
    Да и откровенно десятка для задачи, где должен спокойно справляться ПЛК как-то дорого.
    Особенно при наличии доступа к программе ПЛК.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    На моей практике данный адаптер Г полное, встречался с ним, люди в Ханивел скаду пытались прочитать и не смогли. Поделка не стоит своих денег.
    они просто не умеет его ""готовить".
    как и любой умный прибор, требует программирования и некоторого понимания логики работы микроконтроллера конвертера.
    люди в ханивел тупо не справились с примтивным устройством

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,059

    По умолчанию

    люди в ханивел тупо не справились с примтивным устройством
    там другое было, и не в ханивел, к ней притензий не было, сам конвертер не хотел читать счетчик. Уже не помню почему, но проблема была в нем.
    Счетчик то требует авторизации периодической, это если про Меркурий речь.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Опрос электросчетчика энергомера CE301
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 14:46
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 11:53
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 10:25
  4. Подскажите ссылочку на спецификацию modbus?
    от Gosha в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 07:39
  5. вопрос по выбору архитектуры
    от Kraft в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 07:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •