Запустил ваш проект, основная проблема, в том что у вас циклическая запись в регистр 0x0031 ( адрес 49 - на весах тара)
Вот он вам и записывает постоянно (запись 0), то 15.4 то 0, тару в измерения.
Запись должна быть однократная по фронту бита,1 Запись по биту.jpg поменял, записал 1 раз тару, сразу стало всё читаться как надо
Бит записи надо включить на 1 цикл или на 100-200 мс, потом сбросить.
Кроме того с соотнесении надо поставить настройку, скрин 1 Настройка в соотнесении.jpg и работа 1 Работа.jpg
Для записи навсегда, есть регистр 0х39 (57) - Применить внесенные изменения Init (записать 0 однократно)





Ответить с цитированием