Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Поддержание давления за фильтром

  1. #1

    По умолчанию Поддержание давления за фильтром

    Добрый день!
    Возможно, кто-то сталкивался с подобной задачей, прошу поделиться опытом.
    Имеется насос под управлением ПЧВ3, механический фильтр и два преобразователя давления. Требуется поддержание давления 13 бар в точке установки датчика PS2 (это не сложно).
    Кроме того необходимо не допускать повышения давления в точке установки датчика PS1 выше 15 бар, учитывая что механический фильтр будет загрязняться и создавать сопротивление, которое рано или поздно создаст перепад в 2 бара. Полностью блокировать работу насоса нельзя, нужно снижать частоту.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	15 
Размер:	15.6 Кб 
ID:	82742

  2. #2

    По умолчанию

    Нечто подобное решал, но программным образом на ПР200/ПР225.
    Была задача поддерживать давление после насоса, но чтобы ток не превышал заданный.

    Сделал на 2 ПИД регуляторах и функции MIN их выходов - это значение отправлялось на регулирование частотой.

    Т.е. 1-й ПИД регулировал поддержание давления, 2-й ограничение по току, а на ПЧВ подавалось минимальное из двух значений.

    Второй ПИД настраивался: нагреватель, выход 50-100 (можно менять), SP=максимальный ток, PV=измеренный ток.

    Можно поставить датчик-реле перепада давления и формировать сигнализацию.

    Нужно учесть, что с какого-то момента загрязнение фильтра приведёт:
    - повышению перепада давления на фильтре и разрыву фильтрующего элемента
    - снижению протока и это приведёт к перегреву насоса - может закипеть буквально за 1-2 минуты
    Последний раз редактировалось FPavel; 27.03.2025 в 19:47.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Нечто подобное решал, но программным образом на ПР200/ПР225.
    Была задача поддерживать давление после насоса, но чтобы ток не превышал заданный.

    Сделал на 2 ПИД регуляторах и функции MIN их выходов - это значение отправлялось на регулирование частотой.

    Т.е. 1-й ПИД регулировал поддержание давления, 2-й ограничение по току, а на ПЧВ подавалось минимальное из двух значений.

    Второй ПИД настраивался: нагреватель, выход 50-100 (можно менять), SP=максимальный ток, PV=измеренный ток.

    Можно поставить датчик-реле перепада давления и формировать сигнализацию.
    Спасибо за совет, но очень хочется обойтись функционалом частотника без дополнительных устройств.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет, но очень хочется обойтись функционалом частотника без дополнительных устройств.
    Я тут как-то расписывал контроль другим датчиком уровня воды над скважинным насосом, в случае наличия в скважине утопленных предками насосов.. Там нарастающая разница сигналов приводит к снижению частоты, вплоть до останова.
    В вашем случае, проще и техничней установить, вместо первого датчика, реле давления, которое настроить на срабатывание при высоком давлении, и таким образом, либо выключать насос, либо осуществлять переключение на запрограммированную низкую частоту, но выдавать сигнал предупреждения на промывку фильтра.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,973

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Возможно, кто-то сталкивался с подобной задачей, прошу поделиться опытом.
    Имеется насос под управлением ПЧВ3, механический фильтр и два преобразователя давления. Требуется поддержание давления 13 бар в точке установки датчика PS2 (это не сложно).
    Кроме того необходимо не допускать повышения давления в точке установки датчика PS1 выше 15 бар, учитывая что механический фильтр будет загрязняться и создавать сопротивление, которое рано или поздно создаст перепад в 2 бара. Полностью блокировать работу насоса нельзя, нужно снижать частоту.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	15 
Размер:	15.6 Кб 
ID:	82742
    Я обычно подобное решаю с помощью ПР200, в смысле ставлю два ПИД-регулятора по каждому датчику, привожу выходной диапазон каждого к диапазону 0-1, нужен для подачи из программы на аналоговый выход ПР, затем эти диапазоны перемножаю и подаю из программы на аналоговый выход ПР200, всё!
    В ПЧВ3 можно передавать задание и по сетевому интерфейсу, например если ПР200 5-ой модификации, в смысле, без аналоговых выходов!
    В принципе задача очень распространённая, очень часто встречается, но боюсь конструкторы ПЧ такого не предусмотрели, я встречал какие-то самые современные ПЧ что Овен продаёт, так там вообще один аналоговый вход остался, короче, полная деградация под несмолкаемые крики о прорывном развитии, это мне так видится со стороны!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.03.2025 в 19:33.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. ПР 200+ПЧВ+поддержание давления
    от Павел Крупенко в разделе Программируемые реле
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.02.2022, 16:01
  2. Поддержание давления с подключением резервного насоса
    от titan в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.12.2021, 08:57
  3. Поддержание давления по ПИД закону
    от shardim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 16:26
  4. ПР200 - поддержание перепада давления
    от Кирилл_А в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 13:09
  5. Управление фильтром очистки воды
    от AndreyM в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 10:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •