Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
...Резюмирую...
модуль 1 (МВ110) - уплыло
модуль 2 (штатный не МВ110) - не уплыло
модуль 1 (МВ110) - вернулось к уплывшему
..
Предлагал на 2-шаге проюзать (для проверки) такой же МВ (было бы более показательно), но по моему и это косвенно перевешивает в сторону проблемы именно в МВ.


Вообще не исключаю ранее высказанные возможные физические проблемы, всего лишь добавлю еще вариант.
Из РЭ: ".. АЦП 24 бита .. скользящее среднее MAv.L ... float(c 23-битами на мантиссу) ..."
А кто исключит программную ошибку? Причем опровергнуть это может только приведенный фрагмент кода расчета, остальное - просто слова. На этот контекст отлично ложится это:
Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
..Диапазон ... 0 до 4000кг, за день 0 убегает примерно на 500-700 кг, т.е. весы пустые, но показывает, что там 500кг. .. отключить и подключить разъём, .. незначительно измениться, ... не 500кг, а 400-450. Если перезагрузить МВ110, то вес откатывается к 0 +-10кг. ..
Не надо думать что код пишут боги или прошивки тестируют месяцами.
Отмечу что если вдруг и окажется оное, то это будет за счастье, т.к. нужно всего лишь исправить код))


Есть еще ньюанс. Еще в 22-ом:
Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
В итоге значение уже -4,46596764, при том, что чувствительность датчиков заявлена как 0,82 мВ/В, по идее оно должно быть в диапазоне -2,05мВ..2,05мВ.... фактическое значение в мВ. ...
Это считано или независимо померено? Cейчас:
Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
В мВ показания не смотрел, ..
Думаю что зря, неплохо бы приводить и Rd.fV и Rd.fF и даже P.Wgh.
Учитывая что есть U.Wgh, можно сделать что будет с внешне странным результатом. А кто кроме ТС это знает? А говорили же что инфы - мало.