Очевидо что то, что я спрошу нету, по крайней мере я не нашел, но всетаки спрошу на всякий случай, может я чего упустил.
Можно ли на ПР200 при нажатии кнопки менять переменную. В моем случае хочу использовать ESC для сброса ошибки.
Вид для печати
Очевидо что то, что я спрошу нету, по крайней мере я не нашел, но всетаки спрошу на всякий случай, может я чего упустил.
Можно ли на ПР200 при нажатии кнопки менять переменную. В моем случае хочу использовать ESC для сброса ошибки.
Обсуждали в теме: "Событие по нажатию кнопки в ПР200"
Добрый день. К дискретным входам ПР200 (+24В) подключены расходомеры воды (водосчетчик с герконом). Постоянно залипает геркон, если снять с линии и проверить расходомер тестером, то залипаний нет. В линии есть электромагнитные клапаны на =24В, питающиеся от общего с ПР200 блока питания. Сейчас рассматриваю вариант подключить расходомеры к аналоговым входам и выставить режим работы 0-4 кОм. Подскажите пожалуйста, может есть еще варианты?
Добрый день. А с чего Вы решили, что геркон залипает? Может просто большая частота следования импульсов и ПР не успевает обрабатывать. Много раз уже писали про такие расходомеры и ПР.
Частота на входе максимум 200 Гц при простенькой программке и отсутствия фильтров и задержек. При усложнении программы частота ещё меньше в связи с возрастающим временем цикла.
Ток входа слишком мал для заваривания геркона.
Скорость работы аналогового входа не отличается от дискретного, мудрить не стоит.
Прикиньте лучше частоту импульсов и предоставьте программу.
С уважением.
Идет поток воды, работает расходомер (считает импульсы 1имп/1литр) обратили внимание, что начали отличаться показания на самом расходомере и в ПР200. Наблюдение показало что в какой то момент расходомер зависает в "включенном" состоянии и на вход ПР200 приходит постоянная 1.
http://teplovodomer.ru/admin/plugins...N15-20_TVM.pdf, я уже и сам экспериментривал с магнитом, геркон срабатывает только если магнит в непосредственной близости. Самое ближайшее эл. маг. поле катушка клапана до нее 30см. Расходомеры меняли, все равно зависают...
Может и влияет.
TVS диод ставь. Прямо на катушку.
Механика воздействия простая: При отключении катушки формируется импульс самоиндукции который попадает на вход ПР200 (если геркон счётчика замкнут). В конструкции входов ПР200 применены TVS диоды, которые гасят импульс через себя. Кратковременого импульса тока оказывается достаточно для сваривания контактов геркона расходомера.
Импульс самоиндукции - его гасят или диодом, или TVS диодом, или варистором. Хорошим тоном считается давить на месте возникновения.
Входа и выхода лучше запитывать от разных источников питания.
А если на выходе индуктивности висят - то вообще обязательно.
Как говорил мой преподаватель электротехники: кто не сдаст, берите компас, и по азимуту в отдел кадров.Цитата:
и по поводу компаса поподробнее...
Посмотрев проект, вижу что некоторым переменным энергонезависимым заданы значения, но в самой логике они не используются, попробуйте удалить все неиспользуемые и перезагрузить проект из последней версии.
Второе- сетевая переменная, куда она отправляется и приходят ли данные, есть подозрение что вы ее не используете в реальной схеме, так как при задании одновременно команды чтения и запись скорее всего там ничего читаться не будет, уточните этот момент, если не используется, я бы удалил.
Если подмагничивание происходит во время работы клапана, я бы поступил проще, без покупки компаса и ожидания пока он приедет. Нужно попробовать заэкранировать клапан от геркона, сложно сказать как не видя конструкцию, но попробовать поставить металлическую пластину между клапаном и герконом и сравнить поведение.
Вот интересно Вы описание, вопрос внимательно читали? Почему в Овене всегда сразу сваливают на программу, Вам же сказали, что точно такое же только на другом объекте работает уже два года.
Может у Вас в утилите тиражирования косячки или в ОЛ?
Сетевая переменная используется, да забыл убрать чтение, но это думаю не страшно.
Вы сможете провести диагностику ПР200? Проверить всё, что связанно с микросхемами памяти?
Ни кто же не просит поменять ПР по гарантии.
Это правильно.
Момент остановки счёта, и что перед этим переключалось. Поможет выявить зависимости.Цитата:
А какую функцию будет выполнять макрос? Что ловить?
Как проложены сигнальные провода до счётчика? Если совместно с проводами на катушки, то есть шанс убить аналоговый вход.Цитата:
Может сначала перекинуть на аналоговый вход с режимом 0-4кОм? Есть шанс что это исключит влияние клапанов по сети?
Зашунтировать TVS диодом или диодом обязательно. Желательно прямо в разъёме катушки.Цитата:
Катушка клапана S51H на 24В
Добрый день, по поводу проверить реле я же Вам сказал, что если будет возможность сообщу. Что касается Вам же сказали, что точно такое же только на другом объекте работает уже два года., какая 2 года назад была версия OL, сейчас тоже из нее загружаете логику или из новой, то что 2 года назад не влияло на работу, сейчас может повлиять. На сейчас, у меня есть информация что в версии внутреннего ПО ПР200 начиная с версии 2.05 доработали алгоритм связанный с перезаписью энергонезависимых переменных при потере питания. До этого, при скачках питания иногда происходил "Сбой памяти", на новой прошивке при внутреннем тестировании сбои не повторялись, от клиентов тоже не поступало подтвержденных данных связанных именно с этой проблемой. Далее, Может у Вас в утилите тиражирования косячки или в ОЛ? какое отношение имеет утилита тиражирования к приборам которые у Вас работают уже 2 года, дайте более подробную картину по версиям того что загружено, когда и каким способом, иначе трудно выявить даже то место, куда стоит присмотреться внимательнее. Еще, по странному поведению алгоритма о котором писалось раньше, не пробовали проверить на стенде алгоритм, уменьшив временные интервалы для тех ветвей логики которые не отработали на объекте (про ротацию насосов писали).
Да, провода лежат рядом в соседних гофрах (гофра ПВХ, может провод в котором проложено питание катушки заменить на металлическую гофру?). Посмотрите пожалуйста, я правильно выбрал диод для шунтирования катушки 1.5KE24? Вложение 34257
Не нужно. Вот если проложено в одной гофре...
1.5KE30CAЦитата:
Вы помните с чего всё началось? У Вас спросили могла ли повредится память у ПР при подключении генератора с нехорошей рабочей частотой и при скачках питания, и мы полезли в дебри.
А пять же после перешивали с помощью утилиты тиражирования, могла эта утилита не правильно прошить?
При старте реле память читается и проверяется по контрольной сумме и если прибор запустился, то значит с памятью все ОК, что касается диагностики, то вычитать оттуда ничего не получится. По остальным вопросам вы не привели ни единой цифры на сколько что скакнуло и какие версии ПО и OL использовались. В таком случае можно только порекомендовать сравнить два объекта и изучать возможное влияние каждого фактора. Скажем, если бы можно было поменять на объектах местами два прибора, то сразу стало бы понятно, ПР тут виноват или всё остальное? Но если мы подозреваем что ПР влияет то проще всего его подменить и проверить с другим. А пять же после перешивали с помощью утилиты тиражирования, могла эта утилита не правильно прошить? исключать ничего нельзя, но я пока о таком не слышал.
ретейн переменные в Ваших приборах иногда слетают при скачке питания, вот и сегодня пришлось из-за этого перешивать 110 модуль (хотя ПР114 и 110 штуки железные, и много чего выдерживают). После утилиты тиражирования прошили ПР через ОЛ вроде пока всё нормально.
Мне тоже трудно отследит, что происходит на объекте потому что он от меня за 500км. Пока приняли решение поменять им ПР, только у Вас сроки поставки сильно увеличились:(