Полгода - это 181 день. По вашему получается, что 162 > 181.
Вид для печати
По некоторым позициям наблюдаются просадки в отгрузках. Мы активно работаем над подготовкой функциональных аналогов с более приемлемой стоимостью/сроком отгрузки
Добрый день.
Результаты тестирования доступны по ссылке:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post305904
По ним в т.ч. можно оценить интересующие вас временные характеристики.
Наверное не так выразился:
Я имел ввиду, когда модули подключены по цепочке, ведь по большому счету это скруткаЦитата:
Модули подключены к коммутатору, связанному с локальной сетью офиса. Контроллер подключен к другому коммутатору, который также связан с офисной сетью.
Здравствуйте.
Обновил у нескольких модулей прошивку до 1.1.3 . Теперь у всех модулей горит индикатор "Авария", работают нормально. Так и должно быть?
Разобрался, нужно было перезагрузить.
Добрый день, коллеги!
Вопрос не совсем технический. У нас в заказах активно используются подули МВ210-202 и МВ210-212. Вчера пришел счет от официальных дилеров ОВЕН со сроками 90-250 дней для этих модулей. Ситуация как-то может изменится в лучшую сторону? Можно ли дальше ориентироваться на данную линейку модулей? Пока что заменим на МВ210-204 и МВ210-214. На них срок поставки пока адекватный.
Спасибо.
МВ210-101. Прошивка 1.1.3 (это и происходит с прошивкой 1.1.2, дальше не пробовал)
Если отключить компенсацию холодного спая и максимальную загрузку АЦП,
то вне зависимости от настроек каждого канала, модуль видит только первые 2.
Баг прошивки?
Конфигурацию приложил. Хотя в ней нечего такого нет: 1-5 - вход рт1000, 6-8 вход - -1-1В.
Отключение - шустрый опрос не нужен. Решил так сказать облегчить жизнь оборудованию.
Посмотреть как будет работать.
Добрый день, в онлайн документации на модуль МУ210-402 ошибка. Параметр 468 имеет формат uint32, вроде
Добрый день!
Ошибки нет, для кодирования состояния 16 выходов МУ210-402 достаточно одного регистра и формата uint16 (0-65535).
Если Вас смутил разрыв в карте регистров между параметрами 468-470 - в модуле МУ210-403 для 24 выходов uint16 уже недостаточно, поэтому используется два регистра (468-469) и формат uint32.
Меня смутило то, что если читать один регистр 468 на моём конкретном МУ210-402, то данные не приходят (остальные параметры читаются и пишутся нормально). Минут десять мучался с настройками, пока не залез в параметры устройства в Конфигураторе и не увидел это:
Вложение 60745
Планируется ли выпуск Мx210 модулей ввода тензодатчиков?
возможно ли к модулю МВ210-101 подключить датчики 0-5В и 0-10В?
Возможно через делитель 5 к 1 или 10 к 1, так как вход 0-1 В. Смотри скрин Вложение 61545
https://owen.ru/product/moduli_analo...210/connection
Например РД10, делитель 10 к 1 https://owen.ru/product/rd10
Добрый день,
Хочу подключить китайский датчик потока воды (fs300a) ко входу модуля МК210-311.
В описании модуля на сайте есть такая схема подключения:
Вложение 61745
В руководстве по модулю уже другая схема:
Вложение 61746
Где-то ошибка?
В наличии есть опторазвязка на EL817
из даташита EL817 такая схема подключения:
Вложение 61747
Схема подключения датчика потока из даташита такая:
Вложение 61748
Каким образом лучше всего подключить датчик?
Можно подключить и так и так, зависит как вам удобней, + на СОМ или - , вот соседняя тема https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36573
Главное, что СОМ работает на все дискретные входы сразу и остальные входы тоже будут с общим + или -.
ЗЫ: Оказывается правильным будет подключение с общим минусом.Вложение 61745
Схемотехника в 110 и 210 линейке отличается.
Добрый день!
Имею модуль МУ210-402.
При работе с ПЛК 110-MS4 через 30 секунд происходит сброс сброс параметров каналов на 0, и начинает мигать красный индикатор на лицевой панели. Также при подключении к порту Ethernet1 горит индикатор будто подключен в порт №2.
В чем может быть дело?
Как исправить?
Выходы переходят в безопасное состояние по истечении времени таймаута. Значит у вас циклически модуль не опрашивается. Если не нужна функция перевода в безопасное состояние следует записать 0 в параметр "максимальный сетевой таймаут".
Какой заводской номер модуля? Также убедитесь, что версия прошивки модуля актуальная.
Зав. № 87076190732307884
Доброго времени суток! Есть ли возможность вытаскивать значение кода АЦП? Преобразованное значение из регистров 4000, 4064 не устраивает. Модуль МВ210-101
А чем не устраивает? Может вы читаете неправильно? Или настроили неверно, какой датчик подробней можно? С цифрами по 1 каналу.
В регистрах 4000, 4001 - значение 1 канала типа Float32 (с плавающей точкой)
В регистре 4064 - значение 1 канала целочисленное без смещения точки, типа INT16
В регистре 4103 - положение десятичной точки 1 канала (0...7).
valdik Я не спец в промышленных кунг-фу, и мне стало интересно, для чего такое нужно.
Можете рассказать, чтобы удовлетворить мой интерес?
Насколько я знаю, у ОВЕНа во ВСЕХ аналоговых входах используется масштабирование до нужного значения величины.
Только в кривом и мутном (по аналоговой части) Siemens Logo я видел работу без масштабирования - с сырыми значения -32677...+32768. Но это дикость, ИМХО.
Ну почему же - только? Модули аналогового ввода ioLogik 4...20 вполне себе сырые данные в безразмерных "попугаях" отдают. 12 бит разрядность. Не могу сказать за дикость, но работают они существенно быстрее овеновских модулей.
ЗЫ: да, зачем оно вдруг понадобилось valdik - для меня тоже загадка. Хотелось бы услышать ответ.
imaex Тут ключевое слово "Я" - вот я видел Logo и ОВЕН, не имея профессионального опыта работы в промке. Поэтому и удивляюсь и хочу узнать что-то новое для себя.
Исходный код АЦП Вам ничего не даст - он потом преобразуется в реальную физическую величину (исходя из схемотехники) и на него применяется заводская калибровка (на реальных приборах в 99% случаев эта калибровка = 1, т.е. значение не меняется). Если выбран универсальный датчик ток/напряжение/сопротивление - то на этом все преобразования внутри прибора завершаются.
Так что по сути это и есть код АЦП, выраженный в физ.величине.
Вот потому что там 12 бит - он и быстрее. А реальных из этих 12 дай сименс 8 бит, остальное шумы и нелинейность.
И сырые данные бывают разные.
Вот в АЦП МХ210 внутри 24 бита. далее само АЦП по своей калибровке их преобразует в 16 - но уже честных, без шумов и т.п. А потом эти 16 трансформируются во Float - где 23 бита мантиссы - т.е. потери точности не происходит при преобразовании