Показано с 1 по 10 из 686

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день!
    Имею модуль МУ210-402.
    При работе с ПЛК 110-MS4 через 30 секунд происходит сброс сброс параметров каналов на 0, и начинает мигать красный индикатор на лицевой панели. Также при подключении к порту Ethernet1 горит индикатор будто подключен в порт №2.
    В чем может быть дело?
    Как исправить?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от n200nn22 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Имею модуль МУ210-402.
    При работе с ПЛК 110-MS4 через 30 секунд происходит сброс сброс параметров каналов на 0, и начинает мигать красный индикатор на лицевой панели. Также при подключении к порту Ethernet1 горит индикатор будто подключен в порт №2.
    В чем может быть дело?
    Как исправить?
    Выходы переходят в безопасное состояние по истечении времени таймаута. Значит у вас циклически модуль не опрашивается. Если не нужна функция перевода в безопасное состояние следует записать 0 в параметр "максимальный сетевой таймаут".
    Какой заводской номер модуля? Также убедитесь, что версия прошивки модуля актуальная.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #3

    По умолчанию

    Зав. № 87076190732307884

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от n200nn22 Посмотреть сообщение
    Зав. № 87076190732307884
    Изменить индикацию портов Eth1 и Eth2 можно только через сервисный центр. Не думаю, что из-за этого стоит обращаться в сц.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •