Добрый день.
Есть 3 датчика влажности, в сети rs485 у всех адрес устройства по умолчанию = 1.
Необходимо поменять на 2 и 3 соответственно.
Адрес регистра с изменением адреса устройства известен = 8
Как изменить значение, не знаю.
Спасибо за помощь
Добрый день.
Есть 3 датчика влажности, в сети rs485 у всех адрес устройства по умолчанию = 1.
Необходимо поменять на 2 и 3 соответственно.
Адрес регистра с изменением адреса устройства известен = 8
Как изменить значение, не знаю.
Спасибо за помощь
Если прибор от Овена, смотрите здесь: https://owen.ru/product/pvt100/documentation
rie_pvt100_2579.pdf
Если нет, обращайтесь на форум ясновидящих, может кто определит какой у вас прибор и прочитает Вам инструкцию!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Прибор - датчик влажности и температуры SHT20.
Аналогичен пвт100, с различными регистрами разумеется.
Как задать адрес устройству, т.е. активировать запись и задать число в регистр в пр200?
шестой функцией по адресу 257(256), естественно подключая по одному устройству, доки не пытались читать?
Последний раз редактировалось capzap; 04.05.2020 в 21:45.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Как-то примерно так:
Запись адреса прибора.PNG
Регистр укажите соответствующий для вашего прибора.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Непонятно, зачем конфигурировать приборы на рабочей системе. Обычно Адреса задают как Юрий написал, потом уже цепляют приборы на линию для чтения в рабочем режиме.