Полдня с "Овен", и все заработало![]()
Итак. что нужно сделать, чтобы на СМИ1 на верхнем и нижнем дисплее отображалось значение температуры соответственно с 1-го и 2-го входов ТРМ-202, с десятичной запятой:
В параметре отображения 1 (экран 1) задаем параметры:
Что отображается: переменная из сети
Тип параметра: float
Положение точки: 1
Имя параметра: PV1 (в принципе. оно пофигу)
Адрес: 32 (у меня так, нужно смотреть в приборе)
Номер регистра: 4108. Обратите внимание, что в инструкции указан номер регистра 100А (в hex-е), что равно 4106 в десятичной системе.
Период опроса - пусть будет 00:02
Параметр отображения 2 - всё то же самое.
Только адрес регистра равен 4106. А в инструкции указано 100С, что в десятичной системе равно 4108.
Удачи и терпения всем![]()