Спасибо!
Еще есть один вопрос. Необходимо контролировать температуру и давление и если в течении 5 сек значения превышают определенную величину отключать исполняемый механизм. Как я понимаю с помощью ПР103 можно реализовать такой алгоритм?
Спасибо!
Еще есть один вопрос. Необходимо контролировать температуру и давление и если в течении 5 сек значения превышают определенную величину отключать исполняемый механизм. Как я понимаю с помощью ПР103 можно реализовать такой алгоритм?
Подскажите, может кто решал подобную задачу. Прибор управляет станком и в программе есть математический блок, который нужен для расчета констант для работы программы. Так вопрос заключается в том, можно ли исключить из работы математический блок для увеличения быстродействия ПР200 при работе станка в автоматическом режиме?
Для этого есть язык ST в ПР. Пишите на ST математику, запоминаете результат и по первому IF в расчёте, запрещаете работу блока булевой переменной.
В принципе, тоже самое, можно проделать и с макросом на FBD.
Только есть сомнения, в целесообразности этого процесса. Надо проверять.
Ок, спасибо. Попробую
Меня еще интересует, есть ли у фирмы ОВЕН расходомеры для воды и газа? Если нет, то какие сейчас наиболее популярные фирмы, которые производят расходомеры?
Только получается, что если с ПР103 я буду использовать NTC термисторы для измерения температуры, то с модулем аналогового ввода я их задействовать не смогу? Здесь придется задействовать, например термосопротивления 50М, которые в свою очередь несовместимы с ПР103. Хотелось тогда чтобы все датчики были однотипные (термосопротивления) и желательно от фирмы ОВЕН.
Последний раз редактировалось Flauwear; 15.03.2023 в 13:43.
Есть два пути:
1) Получить точные результаты, но чуть дороже. Используя модули МВ110 и ТС. Модули МВ110 сертифицированы как средство измерения.
2) Измерять температуру с помощью ПР и доп. модулей и NTC и получить хрен знает какие результаты, но дешевле.
Нет сертификата, просто показометры.
Всё зависит от точности которая вам нужна, ваших заказчиков и вашего ТЗ.
Последний раз редактировалось kondor3000; 15.03.2023 в 14:25.
Использовать НПТ в 4-20мА если входы на ПР есть. Не пытаться цеплять к нему сопротивления через макросы чтобы не удивляться...