все разобрался, сделал платку вместо 485 порта. все работает.
все разобрался, сделал платку вместо 485 порта. все работает.
Вопрос такой возник: Нужен ПИД-регулятор для поддержания температуры в помещении с ограничением температуры теплоносителя! Проблема в том, что он управляет трёхходовым клапаном, с Тэнами проблем бы не возникло, отключил их по превышению температуры и всё, а здесь может и нагрузка уменьшится и перерегулирование, короче клапан возможно придётся крутить в обратную сторону! Как это лучше сделать, красивее, пока у меня одна версия переходить при превышении температуры теплоносителя на регулирование по температуре теплоносителя, обратный переход по превышению температуры воздуха, разумеется с каким то гистерезисом, чтобы поменьше было лишних движений регулирующего органа клапана! Не спрашивайте зачем такое надо, не я такое задумал! Короче может кто сталкивался с такими "извращениями" или знает как лучше с ними бороться? Хочу пояснить, вопрос не в том у кого есть такой ПИД, а как это лучше принципиально решить?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.09.2019 в 16:03.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Не очень понятна задача. Это теплый пол что ли? То есть САУ поддерживает температуру в помещении, но, например, более 40 градусов в ПСВ давать не имеет права? А если этих условных 40 градусов не достаточно для поддержания заданной температуры?
Ограничение, на то и ограничение, чтобы выше этого значения температуру теплоносителя(воды) не подымать, как дальше там будет всё работать, это для регулятора не имеет ни какого значения, короче, если температура воздуха менее задания, он должен держать максимальную температуру установленную для теплоносителя, для этого я и предложил(в случае превышения температуры теплоносителя) переход на дальнейшую работу ПИД-регулятора по температуре теплоносителя, точнее по её максимальному значению!
Видно пока никто с такой задачей не сталкивался?!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.09.2019 в 19:49.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Так проблема тогда в чем? Использовать два ПИДа. На выходе клапана датчик температуры. По достижении порогового значения запрещать работу рег.температуры воздуха, разрешать работу рег.температуры воды. Если с ограниченной температурой воды температура воздуха достигла уставки (закрыли окно или дверь и т.д.), то передать управление рег. темп.возд. Но при этом запретить увеличивать степень открытия клапана до того момента как температура воды не опуститься ниже пороговой величины на определенное значение.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Интересный макрос, но когда вбил координаты Сургута (+2МСК), он продолжил работать по МОСКОВСКОМУ времени))))
Наверно темой ошиблись.
Если про макрос астротаймера https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post313783
(+2МСК) - это часовой пояс, на схеме это Зона, она задается относительно Гринвича, а не Москвы т.е. Зона = 5
А координаты -это Широта и Долгота Сургута, их нужно задавать здесь
Захват-1.png
Координаты, например, здесь https://planetcalc.ru/300/
Сравниваем
Захват-3.png
и вычисленные макросом
Захват-2.png
Небольшая коррекция =-2.25 дает практически точный результат
Захват-4.png
Последний раз редактировалось petera; 29.09.2019 в 17:57.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Всем доброго дня. Работает ли ПР 200 с ПМ01? Могу ли я опросить ПР 200 через этот модуль для вывода в СКАДА? Есть ли примеры реализации?
Спасибо
Если не ошибаюсь, только в CSD режиме. Выберите другое устройство связи, более адекватное и гибкое. Например с поддержкой VPN если ваш сервер со Scada имеет реальный IP адрес.