Проекты на ОЛ можно вставлять напрямую ,без архивации ....в расширенном режиме редактирования сообщения
Проекты на ОЛ можно вставлять напрямую ,без архивации ....в расширенном режиме редактирования сообщения
электронщик до мозга костей и не только
Здравствуйте, вопрос заданный в посте №1130 остался без ответа (возможно я неправильно его задал, возможно он настолько элементарен, что никто не хочет пояснить его (либо не считает нужным)), в связи с этим я предполагаю, что передавать в панель ИП320 состояние выходов с 5-8 (работающих в дискретном режиме) не представляется возможным. Пожалуйста, подтвердите либо опровергните данное предположение. Заранее благодарен.
Спасибо, Василий, что откликнулись. Все 8 выходов "Р". Если я Вас правильно понял, то 1-4 выход имеют биты 0-3 (они отображаются в панели все ок панель отображает текущее значение выходов), а для 5-8 выхода надо брать биты из таблицы РЭ114, значения указанные для выходов 9-12 (т.е для примера выход 9: бит А800 (в десятичной системе 43008) и т.д? Я пробовал так сделать, панель пишет потеря связи. В чем я ошибся?
А не пробовали задать адреса 0004,0005,0006,0007???? регистр то имеет адрес 0х0000 для выходов 1-4 ,может получится и для 5-8 .
Последний раз редактировалось rovki; 18.11.2014 в 22:40.
электронщик до мозга костей и не только
Шикарно)) Большое спасибо! Вот честно говоря могли бы и в РЭ это прописать, а то я согласно РЭ ведь забиваю значения. И все равно для меня остались тайной 9-12 выходы)
я не проверял ,но по смыслу......
электронщик до мозга костей и не только
Хотя вполне логично зачем оставлять болтающиеся 4 бита в регистре, 8 бит - 8 выходов, впредь буду стараться смотреть "ширее"))) и какие то моменты можно прогнозировать) буду учиться...
Чем больше вникаю, тем больше нравится работать с ПР114!
Спасибо всем за помощь!
Всем большое спасибо за помощь. Сегодня загрузил проект в ПР. Всё работает всем спасибо.