Короче ,убирайте фильтрацию ,ставьте TOF ,и никаких мостов не нужно .
Короче ,убирайте фильтрацию ,ставьте TOF ,и никаких мостов не нужно .
электронщик до мозга костей и не только
Я как раз это и спрашиваю, производитель РАЗРЕШАЕТ подачу переменки на вход ПР 110-24 ? Там ничего не погорит?
от 12в не погорит ,там есть внутри диод от минуса.А производитель даст добро только на штатное включение.
электронщик до мозга костей и не только
Добрый день, уважаемые.
Хочу использовать ПР для управления освещением в квартире. Начал с проходных выключателей. Затем узнал о существовании импульсных реле. Ну и далее поиск по инету привел меня сюда. Прогу скачал. Попробовал программировать. В принципе более менее понятно, но надо знать алгоритм работы элементов и ФБ. Стоит ли глубоко вникать ради программирования 3-4 приборов? Да и времени особо нет. Кто может помочь в этом вопросе? Для профи решение моей задачи дело получаса максимум. Прибор должен повторять работу блока импульсных реле с центральным отключением из двух мест. Это задача минимум. Макрос импульсного реле у меня уже есть. Но работает он в симуляторе только при выставлении времени цикла 200 мс.
brig62 Работает на доме у человека, там макрос 4kl как раз имитирует 4 импульсных реле, на вход в параллель подключаются кнопочные выключатели (без фиксации) хоть десяток.
Да, у меня там инвертируемый сигнал, чтобы срабатывание происходило на отпускании кнопок, связанно с тем, что на других участках программы было завязано на датчик освещения, движения и была возможность вкл/откл датчики удержанием клавиши.
ИМХО, если управление только из ДВУХ мест, дешевле обычные переключатели использовать, без всяких реле, импульсных или программируемых. Затраты на провод и выключатели практически идентичны.
1) макрос "2 клик" в приборе работать будет так же как если в симуляции выставить время цикла меньше чем 200 мс. (огрех симуляции, будем думать как исправить)
2) По задачи: у вас есть две кнопки "без фиксации" по нажатию на которые свет должен переходить из выключенного состояния во включенное и обратно вне зависимости от того на какую кнопку нажали
я правильно понял задачу?
Наверное не совсем. В комнате есть 7 групп освещения. Вместо выключателей стоят кнопки без фиксации. Каждая кнопка включает свою группу первым нажатием и выключает вторым. Еше есть кнопка Вык Все в комнате. Которая отключает весь свет в комнате. И есть у входной двери кнопка которая выключает свет во всей квартире. То есть подает сигнал на несколько ПР. Если кнопку общего выключения в комнате можно заменить на нажатие с удержанием любой из кнопок, то было бы вообще здорово.
brig62 используйте входы R (сброс) и S (установка) D-триггера в режиме удержания кнопки.
Посмотрите в моем примере, там есть кнопки, которые на удержании отключают или включают датчики. Причем одна клавиша может выполнять на удержании две функции, если свет был включен и удержание, то 1-я функция вкл/откл, если был свет выключен, то 2-я.
При успешном выполнение свет меняет свое состояние.
В вашем случае можно будет сильно упростить.
При использовании кнопочных выключателей их можно паралелить в разные углы помещения, по количеству входов/выходов из помещения.
Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2013 в 17:37.