Спасибо. А если биты задаются в программе и меняются во времени, как подредактировать данный пример?
Спасибо. А если биты задаются в программе и меняются во времени, как подредактировать данный пример?
Всем привет. Вопрос по аналоговым входам ПР-200.
Есть два исполнительных механизма. Насколько верна схема подключения?
Если речь идет об управлении механизмами, то это делается не через входы, а через выходы ПР200. У LF24-SR надо использовать клеммы 1 и 3, если собираешься использовать управляющий сигнал 0...10 В.. По другому механизму трудно понять, что нагорожено. Тип второго механизма укажи и каким сигналом собираешься им управлять.
Последний раз редактировалось Newcomer; 10.06.2019 в 15:51.
Немного не понял про управление, вроде коммутация управления верная, я возможно ошибся в напряжения питания выходов. В этом и был вопрос) Как подвести питание к ПР200 при наличии двух управляющих механизмов с управление 0-10 В и обратной связью от них, тоже на ПР200
Belimo LF24-SR - 1 и 3 что подводить и как управлять, тоже не понял вопроса.
Второй механизм Danfoss AME 16 - трехходовой клапан
На 14 версии не все сигналы можно вводить при симуляции (см. рисунок)?
Откатился на 13. Там тоже почему-то эти значения не вводятся.
Проблема актуальна. Не понимаю, почему не вводятся эти (и другие) значения.
После того как передал переменную IMax напрямую на выход макроса, значения входов, которые определяют IMax, стало возможным ввести. Но почему-то, то что они (входы) косвенно влияют на выходы, ОВЕН Лоджик не видит.
Нет, видит, это я не вижу.
Вопрос решен.
Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 11.06.2019 в 17:26.
Доброе утро, форумчане.
Скажите, пожалуйста, с чем связано ограничение в 64 регистра на один интерфейс в режиме Слейв для ПР200?
И будет ли оно преодолено в дальнейшем?
Для текущего объекта мне хватает, но под завязку, при увеличении системы на еще один частотник, решение, где ПР200 слейв, а панель мастер, уже не будет работать.
Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 17.06.2019 в 00:08. Причина: упоминание конкурентов
Не на один интерфейс, а всего! Если два интерфейса, то регистры общие, надо вручную разруливать, чтобы не повторялись! С чем связано, что у человека две руки, две ноги, два глаза, два уха - так создатель придумал!
Наверно, Вы ещё установку не запускали, поэтому Вам и хватает! Главное, чтобы она не запустилась куда-то не туда, как предполагалось!
Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 17.06.2019 в 00:08.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.