  1. #31

    По умолчанию

    за 5-6 пропаданий питания вы уменьшите ресурс 1 ячейки, попавшей под раздачу на 1 раз... т.е вы перепишите 20 - 24к ячеек из 3 мб по 1 разу.. совсем не страшно

    ... фишка в другом, при записи флеша расходуется энергия аккумулятора, несколько выключений подряд, без времени на зарядку (а она не быстрая) - и на запись не хватит энергии -> данные потеряны, блок в который программа пыталась писать, с некоторой вероятностью, помечен как сбойный и исключен из дальнейшей работы....
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 30.06.2011 в 11:04.