Цитата Сообщение от Terrano1992 Посмотреть сообщение
Так что в нашем случае переход в "Safe State" вполне может и не произойти - внешнее питание исчезло, но микропроцессор ПЛК еще несколько минут продолжает нормально работать от аккумулятора. Как на самом деле - пусть лучше ОВЕН ответит.
когда внешнее питание исчезло, все выходы выключаются, когда питание восстановилось, они принимают состояние которое было в момент отключения, но если аккум разрядится, то и контроллер потом начнет стартовать с 0. вот тут этот сэйф мод и поможет.