BrainChild+ му110-8и
Помогите люди!!!
Уже схожу с ума....
Может кто-нить имеет опыт подключения приборов Овен к сенсорным панелям BrainChild? Я делал такое МУ110-8И -> BrainChild 401 S.
Конструкция успешно работала больше года пока высококлассные работники не проломили сенсорную панель чем-то острым. Заменил также и МУ110-8И. Оказалось, что он был залит водой и сожжен. В панель залил рабочую программу из предыдущей панели, но.... Работают прекрасно 7 каналов, кроме последнего. Пробовал через конфигуратор МУ110 ставить не нулевое значение 8-го выхода для режима аварии- выход работает. в панели способы посылки данных в модуль для всех каналов идентичны. Не нашел больше места где можно задать подобный вопрос.
Премного благодарен!!!
Последний раз редактировалось Папулов Сергей; 21.10.2010 в 09:55.
-
Супер Модератор
насколько, я понял физически выход в порядке.
по работе и обращению к выходу 8ой от других ничем не отличается.
проверьте еще раз программу в панельке.
-
Писал программу для одного 8-го канала. Писал 1000 в регистр 400008
и никак. Регистр 400008 в BrainChild обозначен как 2-words, так же как и для других каналов.
-
Супер Модератор
С BrainChild не работал, 4000008 используется смещение?
Регистр в модуле сам по себе 7ой.
-
да. регистр "00" в модуле имеет адрес "01" в панели.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума