Показано с 1 по 4 из 4

Тема: нет рекции на входа мдвв

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию нет рекции на входа мдвв

    Прошу помочь в следующей проблеме. Программа для ПЛК100 и нескольких МДВВ. Протокол обмена ОВЕН, 11-битная адресация. В режиме эмуляции все работает прекрасно. При загрузке программы в контроллер начинаются непонятные для меня вещи:
    1. ПЛК реагирует только на входа первого модуля с адресом 8. Входа остальных модулей (А16-А264) просто игнорируются, будто их нет вообще. Обмен по RS происходит (индикаторы промигивают).
    2. Выхода модулей отрабатывают, но время реакции очень большое и не в том порядке какой прописан в программе.
    При использовании ModBus таких проблем не было, но использовать его в данном случае нет возможности.
    Помогите разобраться в чем "затык". Фрагмент программы прилагаю.
    Заранее благодарю.
    Вложения Вложения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •