Показано с 1 по 10 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.10.2015
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Здравствуйте) Не могу залить программу из конфигуратора в панель, пишет сом1 закрыт, хотя драйвера все в норме.
    Подскажите как быть!

  2. #2

    По умолчанию

    Доброго времени суток всем! Может кто подскажет? Проблема в следующем: конфигурация СП270 - ПЛК160 , подключение Debug RS232 кабелем КС2 (RS232 почему-то не работает вообще (пишет потеря связи с контроллером)). При включении всё ок, ни каких сообщений нет, контроллер работает. С контроллера на панель информация приходит (например зажигаю лампу). Как только с панели пытаюсь передать что-то в контроллер (например вкл тумблер) появляется сообщение потеря связи с контроллером и информация в него не поступает. Однако с контроллера всё приходит. В чём может быть проблема? Скорости обмена менял, задержки от 0 до 500 ms ставил - картина одна и та же. Кабель прозванивал, даже перепаивал в КС1 и обратно.

  3. #3

    По умолчанию

    Иван_Я, панель к этому порту подключена?

    Serji777, вы пытаетесь из панели послать запрос на изменение чего-то там в контроллере?
    Мастером по-прежнему контроллер остаётся?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.10.2015
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Нет я пытаюсь загрузить программу в панель, да панель мастер!
    не могу наладить связь пк и панели

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.10.2015
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Я пытаюсь залить прогу из пк в сп270, через usb-rs 232, но не могу установить связь пк и панели

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,846

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван_Я Посмотреть сообщение
    Я пытаюсь залить прогу из пк в сп270, через usb-rs 232, но не могу установить связь пк и панели
    Если раньше с этим usb-rs 232 связь с панелью была, то проверить кабель КС2 (прозвонить или разобрать и визуально).
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,846

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serji777 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток всем! Может кто подскажет? Проблема в следующем: конфигурация СП270 - ПЛК160 , подключение Debug RS232 кабелем КС2 (RS232 почему-то не работает вообще (пишет потеря связи с контроллером)). При включении всё ок, ни каких сообщений нет, контроллер работает. С контроллера на панель информация приходит (например зажигаю лампу). Как только с панели пытаюсь передать что-то в контроллер (например вкл тумблер) появляется сообщение потеря связи с контроллером и информация в него не поступает. Однако с контроллера всё приходит. В чём может быть проблема? Скорости обмена менял, задержки от 0 до 500 ms ставил - картина одна и та же. Кабель прозванивал, даже перепаивал в КС1 и обратно.
    Дело совсем не в кабеле и не в задержках. Скорость обмена оставить 115200, все задержки не трогать, оставить по умолчанию.
    Вы на пальцах не объясняйте, а прикладывайте проекты иначе Ваши ошибки никто не сможет найти.
    Судя по крохам имеющейся информации панель мастер, а ПЛК слейв. Потому как панель сообщает о потере связи только если она мастер.
    По этому делаю вывод: - Вы напутали с адресами для кнопок.
    Даю Вам тестовый проект.
    Захват-1.png

    Остальные два проекта для ПЛК
    порт Debug
    Захват-2.png
    и открою Вам страшную тайну -можно даже сразу два порта использовать
    Захват-3.png
    и подключать панель к любому из них не меняя проект.
    Проекты для ПЛК160-М, для L замените целевую платформу.
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо. Разобрался в адресации.
    Я знаю что по двум портам можно вязаться,но чисто RS232 всё равно не работает.
    Пишет "потеря связи" сразу после включения.

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3247
    Последнее сообщение: 17.05.2024, 16:14
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •