В последних приборах ТРМ 202 установлена версия v3, а ОРС сервер RS485 имеет только версии v1 и v2. В результате мы не можем в SCADA системе опросить датчики (PV1 и PV2). Помогите решить эту задачу.
В последних приборах ТРМ 202 установлена версия v3, а ОРС сервер RS485 имеет только версии v1 и v2. В результате мы не можем в SCADA системе опросить датчики (PV1 и PV2). Помогите решить эту задачу.
ТРМ202 (все ТРМ2хх) последней версии подключаются к Master SCADA через ОРС с настройками на ТРМ202 v02.0022 и все замечательно работает. Только что скачал с нашего сайта ОРС сервер, установил Master SCADA, ОРС и проверил. Все ОК.
Проверьте настройки ТРМ и ОРС (скорости, адреса и т.д., если преобразователь автоматический в настройках ОРС поставь галочку, при изменении настроек сетевых ТРМ не забывайте перезагружать прибор).
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru