Стоит задача вычитывать контроллером информацию с двух разных подсетей 485 весов (RS-485, нестандартные протоколы).
Подсеть A: весы 3 шт.
Подсеть Б: весы 22 шт.
Возможна ли ОДНОВРЕМЕННОЕ использование порта Ethernet в ОВЕН ПЛК-100:
а) в режиме Modbus Slave для СКАДА
б) реализация своего протокола в режиме Master для связи с блоком ОВЕН ЕКОН134 или С2000-Ethernet (для связи с удаленными весами)
в) аналогично пункту б - вторые весы (протокол другой, модуль RS в Ethernet тоже другой)

если нет, возможна ли реализация на ОВЕН (модель не выбрал) своих протоколов так, чтобы один RS-485 порт на одну подсеть, второй - на вторую, Ethernet - НА СКАДА (Modbus)

неправильно регулирование делать в ОВЕНе, а вес пихать через ПК.

спасибо за любой ответ.