Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПЛК ТСР

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию ПЛК ТСР

    Возможно ли:
    1. В одном ПЛК организовать несколько ТСР слейв.
    2. В одном ПЛК организовать ТСР мастер и слейв.
    3. В одном ПЛК организовать несколько ТСР мастер и слейв.

    Подробнее.
    Три ПЛК (три помещения) опрашивают по 485 датчики и исп. механизмы.
    Но некоторые датчики заведены в ПЛК №1 , а этот датчик нужен ПЛК №2.
    Кроме этого стоит типа главный ПЛК и по ТСР управляет остальными.
    При этом к главному должен подключен комп для визуализации процесса.
    Для справки в системе около 200 дискретных каналов и 50 аналоговых.
    Три ПЛК - это у каждого некоторые свои задачи типа открыл-проверил-подождал-сравнил-закрыл.

  2. #2

    По умолчанию

    1.Да 2.Да 3. Да
    Ограничение по количству сокетов.
    В ПЛК 16 свободных сокетов TCP.
    На каждый слейв по сокету. На каждое универсальное устро-во( в Мастере) по сокету. На соединение по TCP/IP с кодесис один сокет.

  3. #3

    По умолчанию

    ещё 5 копеек:
    Взаимодействие между ПЛК лучше организовывать через сетевые переменные, т.к. это задействует только по 1 сокету на каждом ПЛК, функция интегрирована в среду разработки.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    Спасибо.
    Попробую связать.

  5. #5

    Question ПЛК+ МВУ+ МВУ к СКАДА

    Добрый день!
    При наличии вместе с ПЛК модулей расширения МВУ и МВУ нужно ли им задавать IP адреса, т.е. при присоединении ПЛК+ МВУ+ МВУ к СКАДА системе ТРАСЕ_ МОДЕ 6 для связи нужно ли знать кроме IP адреса ПЛК адреса расширений? Т.е. по-моему в ТРАСЕ_ МОДЕ 6 есть ограничения на количество обслуживаемых адресов. Если я что-нибудь не то говорю просьба поправить меня.
    Спасибо!

  6. #6

    По умолчанию

    Модули расширения на Ethernet ПО Овен не выпускает. МВА,МВУ, МДВВ подключаются по RS485. Данные из модулей считываются в область ввода-вывода для modbus мастера. Если Вы заведете ПЛК как modbus TCP слейв в TM6 - передавайте нужные данные в область слейва (программно).

  7. #7

    По умолчанию

    Можно поподробнее объяснить сложившуюся ситуацию.
    Планируется использовать 20 ПЛК каждый с набором расширений (в общей сложности около 85 устройств!!!). Как правильно настроить связь и обмен с ТМ6. Правильно ли я понимаю: сначала конфигурируются модули расширения, потом настраиваются в PLC (модули расширения выбираем как SLAVE), далее создается в ПЛК список сетевых переменных. В ОРС заводим адреса 20 ПЛК (получаем 20 каналов). В ТМ6 принимаем инфу от 20 каналов через ОРС.
    Просто я уже совсем запутался.

  8. #8

    По умолчанию

    1) В ТМ6 принимаем инфу от 20 ПЛК через ОРС. - да это так. Каждый ПЛК выдает набор экспортируемых переменных (настраивается Вами)
    2) Сначала конфигурируются модули расширения, потом настраиваются в PLC (модули расширения выбираем как SLAVE)
    3)далее создается в ПЛК список сетевых переменных Только если нужны коммуникации между -ПЛК

    Лучше нарисовать схему потоков данных и здесь положить или послать на plc@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •