Показано с 1 по 10 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Ох ,уж эти переменные ,не люблю ,пока найдешь все концы от каждой переменной ,пол дня пройдет .Непонятно зачет в схеме используете преобразование Bool to INT кругом и работаете с целочисленными значениями ? Кроме того думается что чрезмерно ваше стремление выровнять ресурс работы насосов по времени ,потому как не всегда ,даже при отведенном одинаковом времени ,насосы будут работать одинаковое время из-за разности разбора воды в разное время суток .Поэтому лучще их менять каждые 24 часа,а не 12.А то получится ,что один всегда работает днем ,а второй ночью ,например.У вас в Пр не используются реле давления ,наверное они стоят на насосах.Поэтому у вас нет реальной информации о рабочем времени насосов .Если уж выравнивать их время работы и коммутировать ,то лучше по моточасам насосов,мне так кажется,но для этого нужно завести контакты реле давления в ПР.Датчик давления на выходе у вас служит другим целям -выявление исправности насосов.Вообще управление насосами уже много раз реализовывалось в данной теме,видать идеального алгоритма пока не найдено
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Всю голову сломал,как реализовать проект. Есть 5 датчиков уровня подключеных ко входам ПР. Необходимо чтобы при срабатываня датчика №1 включался выход №1,при срабатываня датчика №2 включался выход №2 и т.д. При одновременном срабатывании нескольких датчиков включался только один выход,а остальные ждали своей очереди
    Последний раз редактировалось alex_asb; 11.06.2011 в 11:29.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Ох ,уж эти переменные ,не люблю ,пока найдешь все концы от каждой переменной ,пол дня пройдет
    Так функциональные блоки работают тока с типом bool а переменные все типа int вот и преобразовываю.
    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    ...потому как не всегда ,даже при отведенном одинаковом времени ,насосы будут работать одинаковое время из-за разности разбора воды в разное время суток .Поэтому лучще их менять каждые 24 часа,а не 12.
    Я писал, может просто не так громко, что насосы сетевые. Они молотят постоянно, т.к. обеспечивают циркуляцию в контуре.
    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    У вас в Пр не используются реле давления ,наверное они стоят на насосах.Поэтому у вас нет реальной информации о рабочем времени насосов .Если уж выравнивать их время работы и коммутировать ,то лучше по моточасам насосов,мне так кажется,но для этого нужно завести контакты реле давления в ПР.Датчик давления на выходе у вас служит другим целям -выявление исправности насосов.
    Отчего же, есть два ЭКМа, один стоит на трубопроводе перед насосами, подключается на вход i2 ПР и сигнализирует о "сухом ходе" насосов; второй на напорном трубопроводе, это уже за насосами, подключается на вход i3 ПР, длительность импульса с этого датчика больше 30сек означает что насос не набрал нужное давление на выходе что сигнализирует о его неисправности. Вот по этому ЭКМу и осуществляется АВР.
    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вообще управление насосами уже много раз реализовывалось в данной теме,видать идеального алгоритма пока не найдено
    на вопрос бы кто ответил...
    П.С. Сейчас делаю макросы именно для того чтобы программа не потеряла читабельный вид но и избавилась от переменных. И как по мне, так программа с переменными, логически проименнованными, читается легче, чем программа чьи элементы все в "паутине"
    Последний раз редактировалось Envy; 10.06.2011 в 22:36.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Envy Посмотреть сообщение
    Так функциональные блоки работают тока с типом bool а переменные все типа int вот и преобразовываю.
    Это не так
    что касается вашего вопроса ,то может вам пригодится макрос таймера с паузой http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=711 и больше используйте триггеров ,для запоминания нужных событий ,не все удается сделать на логике.Что касается насосов ,то я не специалист в насосах(терминах)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось rovki; 10.06.2011 в 23:31.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Это не так
    как так сделать?

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Envy Посмотреть сообщение
    как так сделать?
    В свойствах ,после выделения выходной переменной ,задайте тип
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    И как по мне, так программа с переменными, логически проименнованными, читается легче, чем программа чьи элементы все в "паутине"
    Тут действительно спорить нечего ,одни пишут ручкой(слова) ,другие кистью (картины) и каждый мазок это паутинка (связь).
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    И как по мне, так программа с переменными, логически проименнованными, читается легче, чем программа чьи элементы все в "паутине"
    Тут действительно спорить нечего ,одни пишут ручкой(слова) ,другие кистью (картины) и каждый мазок это паутинка (связь).
    Не буду спорить, просто замечу, что каллиграфия отнюдь не легкий труд

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    В свойствах ,после выделения выходной переменной ,задайте тип
    Какую версию ПО используете?

Ваши права