Так функциональные блоки работают тока с типом bool а переменные все типа int вот и преобразовываю.
Я писал, может просто не так громко, что насосы сетевые. Они молотят постоянно, т.к. обеспечивают циркуляцию в контуре.
Отчего же, есть два ЭКМа, один стоит на трубопроводе перед насосами, подключается на вход i2 ПР и сигнализирует о "сухом ходе" насосов; второй на напорном трубопроводе, это уже за насосами, подключается на вход i3 ПР, длительность импульса с этого датчика больше 30сек означает что насос не набрал нужное давление на выходе что сигнализирует о его неисправности. Вот по этому ЭКМу и осуществляется АВР.
на вопрос бы кто ответил...
П.С. Сейчас делаю макросы именно для того чтобы программа не потеряла читабельный вид но и избавилась от переменных. И как по мне, так программа с переменными, логически проименнованными, читается легче, чем программа чьи элементы все в "паутине"