Страница 412 из 478 ПерваяПервая ... 312362402410411412413414422462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,111 по 4,120 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Так у вас 1 пчв на 3 насоса? Можно сделать обвязку макроса ,если 1 сигнал аварии .Если авария ,то выключается из ротации тот насос ,который работал в данный момент ,при снятии аварии ,все возвращается в исходное состояние (если нужно ,возможны варианты),а лучще заведите со входов ПР ,сбросы триггеров (3шт) -включение в работу насосов ,а не по сбросу сигнала АВАРИЯ.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl 333.owl (2.63 Мб, Просмотров: 51)
    Последний раз редактировалось rovki; 21.07.2014 в 23:24.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию

    Круто!! Но у нас задача не стояла считать наработку и коммутировать по времени. Сделали защелку на триггерах. Вход макроса на выход, а выход макроса на вход, обратная связь получилась.
    Вложения Вложения

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Круто!! Но у нас задача не стояла считать наработку и коммутировать по времени. Сделали защелку на триггерах. Вход макроса на выход, а выход макроса на вход, обратная связь получилась.
    А зачем тогда делать ротацию ,если не для выравнивания времени работы и равномерного износа????
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    для выравнивания времени работы и равномерного износа????
    ... и потом останавливать всю станцию на плановые и капитальные ремонты? Как-то это не инженерно

  5. #5

    По умолчанию

    А вообще надо подтянуть цифровую схемотехнику =) Мне кстати ПРка напомнила чем-то Quartus и MAXII, в универе когда-то плиски изучали... Принцип тот же мне показался. Только там можно еще ручками на VHDL писать.

  6. #6

    По умолчанию

    Такое было ТЗ... Как только ПЧ уходит в спячку, ротируем насосы.. По времени вообще было бы проще.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl beta_2.owl (317.0 Кб, Просмотров: 32)

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Так были макросы ротации и по реле давления ,при каждом включении подключался следующий насос...
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8

    По умолчанию

    Вы не поверите, ни один датчик не задействую к ПР. Только сигналы от ПЧ. Есть датчик сухого хода и затопления на НRH. Но они у меня как раз идут на старт-стоп ПЧ.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    вот от каждого старта и делайте ротацию ,для макроса всеравно датчик давления это или кнопка (сигнал) пуск ....Было с десяток проектов по ротации ,ищите на форуме ....
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10

    По умолчанию

    День добрый. Нашел на форуме пример регистра сдвига. Есть вопрос. Мне нужен регистр сдвига на 3. Меняю значения уставок в макросе RGR 7 и 8 (при 7-8, считает на выходе до 128) на 2 и 3 - на выходе имею снова 128.